爆破,变压器防护问题
mazhiyong2005
2005年11月15日 01:09:42
来自于变压器
只看楼主

爆破,距离10KV变380V变压器20~30m,变压器不能拆迁,只能做防护,悬赏求招

爆破,距离10KV变380V变压器20~30m,变压器不能拆迁,只能做防护,悬赏求招
cgya2
2005年11月15日 16:58:05
2楼
请楼主参考拆除爆破的书籍,一般就挖沟(减震)、搭排架(防飞石)、严格控制药量等措施。
回复
leichunhua_1979
2005年11月15日 17:49:55
3楼
同意“燕”兄所说的措施,建议采用控制爆破以减少震动,并在严格控制药量的基础上加强对变压器的防护,如:砌筑浆砌石防墙等。
不知道楼主所述具体是什么情况,是拆除爆破还是进行开挖,如果工程量较小,为了保险可采用静态破碎的方法!
回复
mazhiyong2005
2005年11月15日 18:23:56
4楼
我说的爆破是开挖,9万方,1个月搞定,从现状看(已修施工便道),覆盖层1~2m厚,边坡开挖高度60m,其下是变压器,其山体背对变压器有一冲沟,采用控制爆破是必须的,问题是飞石的产生也是在所难免,尤其是从高处坠落的机率相对要高,对变压器的损伤不言而喻,目前我所用的方法是砌筑防护围墙后,其顶部在加盖5cm木板.不知还有没有其它更好的方法.
回复
leichunhua_1979
2005年11月15日 19:16:31
5楼
如楼主所述,还真是个问题,边坡开挖高度较高而且方量也很大,工期又较短,5CM木板个人觉得还是不够,最好是浇筑钢筋混凝土,如工期要求紧建议盖楼板(多盖几层),如有条件再将其用土履盖,厚度1m以上,这样我觉得还是比较保险的!
回复
cgya2
2005年11月16日 00:35:07
6楼
如凤兄所说的办法有效,因为9万立方的开挖量,这点措施费算不了什么,可以说一劳永逸。
回复
mazhiyong2005
2005年11月16日 09:24:23
7楼
浇筑钢筋砼恐怕是来不及的,不知盖楼板是盖的哪种板,给小弟明示一下.另外,通过变压器的高压线在冲沟处横跨,距爆区水平距离20m,高处距离40~50m,能不能给小弟传授点经验:主爆孔的参数应弄成多少,才能有效的防止飞石的产生.拜谢了.
回复
leichunhua_1979
2005年11月16日 11:18:22
8楼
如果要盖楼板的话,就盖那种预制厂生产的预应力空心板,盖个两、三层,然后盖土。
高压线防护还是比较困难的,建议爆破时最好通知供电单位停电,待爆破结束,察看有无损坏,如有损坏的话进行紧急抢修,恢复后再送电,以免引起触电事故或者供电线路设备的严重损坏。
爆破参数吗应该根据岩石的情况进行计算,请参考《爆破实用大全》一书,首先根据岩石情况和经验数据确定一定的单耗药量,然后根据一次爆破方量计量总装药量,注意控制单段药量,理论不超过500kg吧(是不是这个数量请查一下爆破规范),一般控制在300kg以下,然后根据岩石情况和经验数据确定一定的钻孔间距、深度,计算出钻孔数,然后用总装药量除以孔数计算每个孔的单孔药量,根据控制爆破的要求核算单段药量是否超标,最后初步确定一个爆破参数,根据初步的爆破参数在正式开挖前进行爆破实验,对拟定的参数进行调整,达到最好效果后实施。
建议控制爆破采用预裂爆破,预裂孔间距一般为60~80cm,岩石完整性好的话取大值,差的话取小值,预裂爆破的药量也要根据经验初步拟定,装药量一般很小,采取间隔装药的方式。也要通过爆破实验来进行调整,以最大限度的减少震动。
另外,为了防止飞石,可在爆破区域履盖马道板及袋装土,采取这个措施能最大限度的防止飞石。
回复
cgya2
2005年11月16日 20:38:53
9楼
根据现场情况,不是我悲观,估计实施不了,风险过大,损坏了供电设施,赔偿通长在30W以上。除非对变压器和高压线全部封闭防护,这样的话,时间也不够的,所以,如果允许的话,干脆花钱重新在旁边新做一个变压器站迁移。
回复
mazhiyong2005
2005年11月16日 21:38:07
10楼
<爆破实用大全>这本书我在论坛里找不到,所在地距城市又远,没办法弄到,有没有法子给弄一个电子档,不管pdf格式或是超星格式,谢谢!
回复
leichunhua_1979
2005年11月17日 12:49:30
11楼
搜了一下,这里有,你看一下!
http://co.163.com/forum/content/208_76503_1.htm
回复

相关推荐

APP内打开