设置伸缩器
szg000
szg000 Lv.2
2005年11月14日 20:25:42
只看楼主

请问:三条分别为720x9、630x9、720x9室外共架管道,输送常温水且不保温,考虑到冬夏的温差,200m长直管段是否设置伸缩器,怎样设置呢?

请问:三条分别为720x9、630x9、720x9室外共架管道,输送常温水且不保温,考虑到冬夏的温差,200m长直管段是否设置伸缩器,怎样设置呢?
免费打赏
大胡子
2005年11月15日 15:27:21
2楼
要设。
回复
pipelchina
2007年08月18日 16:18:17
3楼
计算历史最大温差,然后根据钢管的线膨胀系数计算出热胀冷缩量,选用合适的伸缩器.www.xawg.com