有机房电梯,1、机房里面是否能装空调依据何在,有规定说电梯机房不能允许有水的管道经过;2、如装空调,冷凝水如何处理?谢谢,请教各位大哥!
有机房电梯,1、机房里面是否能装空调依据何在,有规定说电梯机房不能允许有水的管道经过;2、如装空调,冷凝水如何处理?谢谢,请教各位大哥!
2楼
有没有专业人士解说一下啊?
回复
3楼
电梯井是不允许的哦,从新改线
回复
4楼
:time: ,同问,坐等高人解答
回复
5楼
顶机房内按要求装分体空调或通风机,好像是7588里要求的吧。
电气机房包括电梯机房不可以放与之无关的水、风。。。。。管线设备,但它自己用的当然可以放了。分体空调冷凝水和冷媒管包在一起引出室外(分体空调室外机),如果在室内,一般通风机就可以了(因其它区域为空调区域,不会太冷或太热)
回复