求助:一幢4层商业楼盘(以后打算做饭店)的给水计算。
hongtaocc
hongtaocc Lv.3
2010年08月04日 14:36:07
只看楼主

现在我负责的一个4层商业楼(地下1层地上4层),每层面积约为1060平方米,设计方案是做商场,但是等验收通过后改做饭店。商场1至4层,每层设男卫生间1间(内有2个坐便器,2个小便斗,2个洗手盆),女卫生间1间(内有4个坐便器,2个洗手盆)。设计院水利计算书为:给水管每层卫生间用水器具当量为10,计算秒流量为0.95L/S,选用管径De40,流速0.51m/s。给水管3-4层卫生间用水器具当量为20,计算秒流量为1.34L/S,选用管径De40,流速0.81m/s。

现在我负责的一个4层商业楼(地下1层地上4层),每层面积约为1060平方米,设计方案是做商场,但是等验收通过后改做饭店。
商场1至4层,每层设男卫生间1间(内有2个坐便器,2个小便斗,2个洗手盆),女卫生间1间(内有4个坐便器,2个洗手盆)。
设计院水利计算书为:
给水管每层卫生间用水器具当量为10,计算秒流量为0.95L/S,选用管径De40,流速0.51m/s。
给水管3-4层卫生间用水器具当量为20,计算秒流量为1.34L/S,选用管径De40,流速0.81m/s。
给水管2-3层卫生间用水器具当量为30,计算秒流量为1.64L/S,选用管径De50,流速0.63m/s。
给水管1-2层卫生间用水器具当量为40,计算秒流量为1.90L/S,选用管径De50,流速0.72m/s。
全楼设计秒流量为1.90L/S。
扬程:18+5+3=26m
选用水泵:50DL15-12x2型 Q=3L/S,H=26m,N=3KW
稳压罐:有效容积为2M3。
市政给水引入管管径为DN50。

————————————————————
因为以后要做饭店,现在这个管径个人感觉有点小,请大家帮忙看看要选用多大的进户管?
还有,设计院已经设计好是DN50,甲方要求设计院加大管径(本人是甲方),我的依据是什么?
(因为现在饭店方案未定,难道我要按照建筑面积套用食堂给水定额,确定给水水量么?)

给水系统图及平面图.JPG

免费打赏
hongtaocc
2010年08月04日 14:40:03
2楼
请教各位高手,给出个主意先。因为现在要是弄了DN50的管道,以后想改大是要再出一笔钱的。
回复
hongtaocc
2010年08月04日 14:54:19
3楼
能不能顺便把燃气的问题解决了:小区现有一燃气调压站,由中压燃气降压为低压燃气供住宅用,我们这个商业楼没有申请燃气。请问如果作为饭店用的话,燃气使用压力是多少?怎样操作才能避免燃气公司把我们的商业楼当成饭店收费?
(燃气问题不知道发到哪,作为问题补充发到这边了。)