求助:发电机的无功调不到额定值? 我电站有一台装机1000KW的发电机,无功功率在满负荷运行时只有200VAR。测量复励变压器三相电流A相100A,B相5A,C相95A,请问这是什么问题?   

求助:发电机的无功调不到额定值?
我电站有一台装机1000KW的发电机,无功功率在满负荷运行时只有200VAR。测量复励变压器三相电流A相100A,B相5A,C相95A,请问这是什么问题?
   
免费打赏
sunyi200271
2005年11月14日 16:23:49
2楼
很明显是B相缺相,检查B相整流管和快熔,复励应该是变流器而不是变压器。
回复
tnmgfu
2005年11月14日 17:03:02
3楼
复励桥应是由变流器供电,从现象看,B相有电流,说明回路没有开路,即快速熔断器没有熔断,可能是B相有一个桥臂的整流二极管开路.另外测一下变流器的三相输出电压是否平衡.
回复
wzq36727
2005年11月15日 19:04:25
4楼
B相有一个桥臂的整流二极管没有开路.
回复
tnmgfu
2005年11月25日 09:20:36
5楼
如果B相没有开路就应该测量变流器的三相输出电压是否平衡,你站励磁系统的复励桥是不是变流器通过三根线引到复励桥,而复励桥是三相不可控整流桥。