空调送回风管上的消声器都是怎样选的?
xuguiyun2
xuguiyun2 Lv.2
2005年11月12日 22:26:21
来自于中央空调
只看楼主

请大家帮个忙了,我对这一块不是很清楚。

请大家帮个忙了,我对这一块不是很清楚。
免费打赏
quinn_lee
2005年11月12日 23:06:01
2楼
当有消声要求时:
1、若用在风柜上,送风管段做静压箱,如果要求消声高,须增做消声段,回风就不必做了。
2、若用在风机盘管上,可以在送风段上帖消声棉,可用超细玻璃棉,也可用消声海绵,回风箱做大点,内贴消声绵。
3、增加了消声设备后,要注意风机的压头足够否。
4、最简单的是,你记下要求噪音值,叫那些做消音设备的厂家来教你,帮你设计。
回复
xuguiyun2
2005年11月13日 14:29:53
3楼
谢谢了,给我写的这么详细
回复
xuguiyun2
2005年11月13日 14:36:04
4楼
谢谢了,写的这么清楚!!
回复
58115955
2005年11月14日 21:35:59
5楼
这有具体规范要求的吧!
最好查查资料
并要求专业厂商提供确切的参数
回复
xiaotour
2005年11月15日 09:53:51
6楼
消音棉用的应该是最普遍的了。风柜上的消音箱不太了解的说~~
回复
wangaili1314
2005年11月15日 16:27:05
7楼



偶比较同意他的看法.呵呵!!!!又抄袭了,
回复
dllianfeng
2005年11月15日 20:28:01
8楼
冷却塔(寻国内有实力的经销商)
巴赫普中国有限公司是始创于1936年的巴赫普能源工业集团的属下机构,其总部位于德国巴伐利亚,其在欧洲的制冷工场堪称欧洲最大的冷却塔供应商之一。
早在1994年,巴赫普就投资中国,在东南亚地区,巴赫普的冷却设备具有长达10年以上的应用经验,如今巴赫普更关注北中国区的市场,于2005年设立巴赫普大连公司(冷却塔事业部),由其负责中国区的市场运作!
应用工程师专线:0411-84506166
服务专线:0411-84506177 84506188
回复
xuguiyun2
2005年12月12日 16:00:16
9楼
不好意思,好久没过来看看了,谢谢楼上的诸位了。
回复
zht2004
2005年12月12日 17:27:21
10楼
我们常用微穿孔板式的,在送回风上都加的~~