有人说地线最多一个接线柱上压两颗线鼻子,三颗线鼻子就算错误;如果超过三颗应另外加铜片连接再接其他的地线线鼻子。这样的说法有依据吗?难道三颗在一起就算错误吗?电源箱内的地线可以最多接几颗?
有人说地线最多一个接线柱上压两颗线鼻子,三颗线鼻子就算错误;
如果超过三颗应另外加铜片连接再接其他的地线线鼻子。
这样的说法有依据吗?
难道三颗在一起就算错误吗?
电源箱内的地线可以最多接几颗?
2楼
一般都是接地排的,三个接一起的还真没见过,应该是施工规范里的吧。
回复
3楼
不知各位大虾有没有做过一个电箱它的用途是控制N路插座和N路灯,每路灯和插座都有地线那怎么接地线呀?几十条地线那不是要很长一块地线排?
回复
4楼
tanghaorang这位楼主:一个电箱控制N路插座和N路灯就如室内的配电板那样,一个接线端子最多可以接两根线线,这是规范里面的要求,上面也有个楼主说到了。如果回路太多的话那只有安装接线排了。一个电箱应该不会控制几十个回路吧?如果回路太多的话设计院的人应该会分N个电箱来控制。
回复
5楼
灯也要有地线吗?? 有接地铜排啊,我们这用的就是 十多个 螺栓的
还有更多的呢,只要箱子够大 就没问题
回复
6楼
完全同意6楼的看法,我们这里也是这么用的!
回复
7楼
回4楼,如果每路电流不是很大,比如10A以下,可以串接(实际是并联),并不需要每路都接到电箱内。其实我们的住房内照明和插座回路就是这样的。
回复
8楼
多谢各位的回答, 看来我要多去看看标准了,可是我手上没有,如果网上有电子板的,或html的就好了
。查了一圈,网上好像都是卖书的。
回复
9楼
请问高手,几条甚至几十条线压在一个接线端头上算不算违规?违哪条规?进口设备上很多这样的。
回复
10楼
朋友我可是碰上这个事的哟。我以前做工程时在顺德某汽车城的大厅照明开关就是这样的一个箱有十几路灯还有几路插座,全在一个箱上控制。(开关为断路器)我们就是把几条线或更多用一个线耳压在一起接压在地线排上的。我们公司是顺德有名的装修、设计公司。
回复
11楼
支持3楼意见
施工验收规范上有要求。一个端子上不能接多于两条线。
配电箱内可以安装一接地排,根据要求选择接地排的端子数,接多少就灵活多了。
回复