砌体结构计算抗震算不过怎么办?(有图)
dudu_abc
dudu_abc Lv.2
2010年08月03日 16:43:35
来自于砖混结构
只看楼主

这个模型怎么加构造柱也不行,请熟悉的人帮我指点一下[ 本帖最后由 dudu_abc 于 2010-8-4 10:03 编辑 ]

这个模型怎么加构造柱也不行,请熟悉的人帮我指点一下

[ 本帖最后由 dudu_abc 于 2010-8-4 10:03 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
dudu_abc
2010年08月03日 17:12:42
2楼
还有个问题,就是砖的强度和砂浆的强度取多少合适呢?
回复
dudu_abc
2010年08月04日 09:05:42
3楼
楼上高人,我经过昨天的计算又有新问题了,我用的是烧结多孔砖,这种砖在pkpm书上也说和孔隙率没关系,实际计算也是,只有空心砌块才和孔隙率有关,我现在的问题是:抗震计算好多地方都不够,加了构造柱也不够,我不知道这是为什么,怎么才能算够呢???
回复
许飞666
2010年08月04日 15:45:14
4楼
修改砂浆强度或者砌体强度有可能行啊
回复
醉青
2010年08月18日 02:44:13
5楼
1、看你的砂浆强度,是不是已经取最大了
2、实在不行,局部做剪力墙。
回复
qiulufuqu
2010年08月19日 20:33:22
6楼
我也遇到砌体墙抗震不够的问题,是底框上面的墙体,砂浆强度已经取得很大了,而且做过另一个类似的没有这样的情况,这是什么原因呢?
回复
走夜路的结构
2010年08月22日 11:11:44
7楼
肯定是8度区吧 只能加柱了 改变门洞的位置也可以改变一些 但不建议采取
回复
woshiboy
2010年08月23日 08:37:41
8楼
你这个很正常啊,8度区吧,我每次做都有你这样的好多红的,加配筋砌体啊,我们都这么做~没什么的啊
回复
vasas
2010年08月23日 18:14:39
9楼
1、检查抗震等级是否输的高了,荷载有没有输错,层高及层数是否符合规范,
2、修改砂浆强度,修改砌体强度
3、适当增加构造柱, 在红色墙体中部增加一个构造柱
4、建模的时候圈梁可以输进去
5、如果所有这些还不行,建议减少层数,或者换结构形式
回复
w6355485
2010年08月26日 16:11:18
10楼
你这个很正常啊,8度区吧,我每次做都有你这样的好多红的,加配筋砌体啊,我们都这么做~没什么的啊
回复
monkeyzhz
2010年09月13日 16:05:23
11楼
我觉得如果砌体和砂浆的强度都已经比较高了,就只有考虑继续加构造柱了!
回复