照明分线盒设置
syabc
syabc Lv.2
2005年11月12日 11:12:28
只看楼主

全现浇结构住宅中,照明分线盒设在灯具处好,还是设在开关处好?

全现浇结构住宅中,照明分线盒设在灯具处好,还是设在开关处好?
免费打赏
crazyboy
2005年11月12日 11:46:09
2楼
我是在设计中主要考虑在灯具处设分线盒
回复
syabc
2005年11月12日 11:56:11
3楼
在灯具处设置有什么优点?
回复
sunlover1949
2005年11月12日 12:29:18
4楼
我没有刻意区别,2处都在用
回复
crazyboy
2005年11月12日 12:43:58
5楼

我想主要是装修时就近往别处拉电源方便
回复
李兴龙机电科技
2005年11月12日 13:37:46
6楼

4個方嚮可以引綫。
回复
yzj_xj
2005年11月12日 14:59:36
7楼
照明分线盒一般都设在灯具。
回复
jingmen.huwei
2005年11月12日 22:27:52
8楼
请问楼主是搞设计还是搞施工的哦,
要是搞设计的你把导线工程量算好就可以了,具体在现场分线盒的位置你好象控制不住吧!
一般现场要看怎么施工方便来设置分线盒的.
回复
xinxiaoqiang
2005年11月13日 10:22:59
9楼
按线路敷设长度和保护管有几个弯定,一般用开关盒和灯头合带替,否则就应在中间加分线盒
回复
wsl4810
2005年11月13日 11:04:21
10楼
应该在方便而且经济的地方设
回复
中国龙
2005年11月13日 17:58:53
11楼
从搞施工的方面考虑,一般照明回路主要是在顶棚上敷设,所以说在顶棚上设分线盒的较多,但有时侯,从开关分电源也更方便,情况不同,依实际情况而定。
回复

相关推荐

APP内打开