一个十层高的楼,从4层往楼顶上抽气,层高3.6米,气体主要以硫酸为主,管道为直径16厘米的PVC,烟道是400*400.请问选用哪个机号比较合适,效果好

一个十层高的楼,从4层往楼顶上抽气,层高3.6米,气体主要以硫酸为主,管道为直径16厘米的PVC,烟道是400*400.请问选用哪个机号比较合适,效果好
免费打赏
sdjgzzl
2010年08月03日 15:16:06
2楼
楼主,帮帮忙吧:handshake :hug:
回复
amomo2006
2010年08月03日 16:47:04
3楼
当然是根据流量及管道压力损失来选择风机了,注意风压及风量要有10%~20%的裕量,风机要采用防腐蚀型,风道材料不能与硫酸发生反应?