地梁与承台的锚固长度问题
zhu721109
zhu721109 Lv.2
2005年11月11日 19:49:27
来自于建筑施工
只看楼主

我公司现正在施工一人防地下室地板,遇到一问题,即地梁与承台的锚固长度问题,有人讲该锚固长度应从承台边算起,有人讲应从承台中间的柱边开始算起.若从承台边算,25的螺纹钢的锚固长度31d,承台的尺寸为1600*1600,柱子的尺寸为500*500(居中),这样进入柱子内的长度只有23cm.从观感上讲,不是太舒服.经请示设计院的设计负责人,同意该做法.请各位同仁评论一下,谢谢!

我公司现正在施工一人防地下室地板,遇到一问题,即地梁与承台的锚固长度问题,有人讲该锚固长度应从承台边算起,有人讲应从承台中间的柱边开始算起.
若从承台边算,25的螺纹钢的锚固长度31d,承台的尺寸为1600*1600,柱子的尺寸为500*500(居中),这样进入柱子内的长度只有23cm.从观感上讲,不是太舒服.
经请示设计院的设计负责人,同意该做法.
请各位同仁评论一下,谢谢!
免费打赏
wangchao-214
2008年11月12日 12:48:01
12楼
锚固要看是多跨还是单跨梁,分别对待,单跨梁从承台边算锚固即可,而多跨连续的联系梁要从柱边算锚固。具体可参见06G101-6
回复
ljlbox
2008年11月14日 13:29:03
13楼
也遇过上面的两种情况,但是梁加密区的箍筋从什么位置算起?柱边还是承台边?要是从柱边算起,箍筋放到承台里面我觉得也没多大意义
回复