用变频泵为高层小区供水的质量问题...
lcx1978
lcx1978 Lv.2
2002年01月31日 23:01:05
只看楼主

我用过变频泵为高层小区供水,用户反映变频不太好用,一是不变频,二是水泵不能自行却换.同行有没有遇到这种情况?

我用过变频泵为高层小区供水,用户反映变频不太好用,一是不变频,二是水泵不能自行却换.同行有没有遇到这种情况?
免费打赏
finder
2002年01月31日 23:04:56
2楼
什么叫不变频?是否是指水泵长期工作于工频状态?还是什么?
这里面有好多种可能:
1。买到假柜子,里面根本不具有变频功能,
2。PLC编程有问题,水泵无法定时切换
3。电接点压力表(也许是压力传感器)没有信号反馈回变频器
4。变频器坏了
5。恰好你们的用水量比较稳定,一台水泵工频工作就满足要求了。
但是老是不切换也是有问题的。你说的太笼统了,无法回答。
回复
刀切馒头
2002年01月31日 23:11:08
3楼
回答很专业,佩服
回复
finder
2002年01月31日 23:23:29
4楼
希望提出问题的朋友能够详细地提供出问题的情况描述。
回复
qjywzs
2002年03月31日 13:58:29
5楼
要么是变频柜问题,要么是你不会调试使用的问题。
回复
万开hjm
2002年08月09日 16:10:07
6楼
这种问题肯定先找厂家,王老五讲话:没啥说的!
回复
qqhezzhhyy
2003年02月11日 10:35:32
7楼
顶层的老哥已经讲的很详细了,
具体运行情况怎么样,你没写出来,不好分析。
回复
kibo
2003年02月11日 13:08:33
8楼
我们设计时提供工作参数,选的设备甲方用了你就找厂家解决,甲方另外定货你就不要管---与你无关。:)
回复
syj1230
2003年08月01日 21:52:50
9楼
根本没有调试合格,验收方跟本不懂。
回复
8888tkf
2003年12月30日 11:41:14
10楼
这个问题严重,要不就产品不行,要不是你真的不会用了。不过话说回来,上十层的高层变频供水,效果是不太好,也不怎么节能。各位你们认为啦!
回复
xian
2004年01月09日 14:55:11
11楼
其实变频泵能省多少啊
回复

相关推荐

APP内打开