在只需要设置机械排风的厂房,排风机一般是设置在厂房上部还是下部呢?
在只需要设置机械排风的厂房,排风机一般是设置在厂房上部还是下部呢?
12楼
排烟口肯定应该设在上部,厂房内的工艺有害气体的排风应该根据有害气体的密度与空气的比重具体考虑,比重轻的排风口设在厂房上部,这时排风系统可以兼排烟系统,但排风量应满足消防规范的要求,比重大的排风口应该设在厂房下部,厂房的排烟系统排烟口应该仍然设在上部,因为火灾烟气温度较高,会往上走。
回复
13楼
好像规范里都明确说,排烟口要在上部。烟是高温的,6米内都是往上走的,不过厂房不知道有多高,太高的话,在一定高度,烟气温度下来了,烟可能会水平走的。
回复
14楼
机械排风也应该要尽量上部,同时可以兼顾排烟,否则烟气排不走
回复
15楼
上部
回复
16楼
过来学习……
回复
17楼
学习了
回复
18楼
正解
回复
19楼
学习了,应该考虑到工艺生产的特点。
回复
20楼
学习了,应该考虑到工艺生产的特点。
回复
21楼
学习了,要看具体工艺
回复