消火栓系统水箱底至最不利点消火栓的静高差大于7米就可以不设稳压设备,喷水系统呢?也是按最不利作用面积的喷头全部喷水进行水力计算来确定稳压泵的工作压力的么?
消火栓系统水箱底至最不利点消火栓的静高差大于7米就可以不设稳压设备,喷水系统呢?也是按最不利作用面积的喷头全部喷水进行水力计算来确定稳压泵的工作压力的么?
2楼
去看看规范,好吗?
回复
3楼
水箱其实从规范来讲意在当作完全高压系统用于消防系统初期。所以不设稳压系统而靠高位水箱必须要计算。我的建议是做一套完整的喷淋泵系统包括稳压泵。
回复
4楼
喷规:10。3条消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。
这个最不利点处喷头是指单独的一个喷头还是最不利作用面积的全部喷头来考虑最低工作压力和喷水强度呢?
回复
5楼
“最不利点”,是“点”不是“面”!
回复
6楼
是点的话那么喷水强度也是一个喷头的喷水强度,那不是喷头工作压力大于5米水压即可么,那是不是水箱至最不利点静高差大于5米就可以不设置稳压系统了?(因为一个喷头的流量很小,水损忽略不及了),是这样吗???????????????????????
回复
7楼
就是没有看到规范上那里有个明确的数值的规定来判断什么时候设置稳压系统!!!?有么?
回复
8楼
期待高手指点
回复
9楼
,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度---是动压,一般要有0.05 kg
回复
10楼
规范规定最不利点处喷头的工作压力不低于0.05Mpa,但是没有规定最不利点处喷头动作的个数:是一个还是两个,甚至作用面积内的所有喷头.我通常是按5个喷头来计算,通过计算一般要10m的高差才能满足,因此我一般对于喷淋都是设置稳压装置的(毕竟自喷对早期火灾的作用是巨大的,设置稳压装置还是划算的)
回复