出水温度达到80度的空气源热泵热水机组
yyj1982zwb
yyj1982zwb Lv.2
2005年11月11日 14:07:34
来自于热泵工程
只看楼主

近日洽谈经销一种空气源热泵热水机组,其实验性能参数如下:出水温度:80-90度 进水温度:17度出水量:750升/H压缩机冷凝压力:2.55MPa压缩机蒸发压力:0.67MPa电流:21A谷轮压缩机混合工质即热式出水请各位专家指教!

近日洽谈经销一种空气源热泵热水机组,其实验性能参数如下:
出水温度:80-90度 进水温度:17度
出水量:750升/H
压缩机冷凝压力:2.55MPa
压缩机蒸发压力:0.67MPa
电流:21A
谷轮压缩机
混合工质
即热式出水
请各位专家指教!
免费打赏
rbx
2006年03月28日 22:03:57
12楼
在夏天,气温高出水温度可以达到80度!www.yornik.com
回复
zhangkelong7016
2006年03月29日 21:35:19
13楼
空气源热泵能达到这么高的性能嘛?
再说了,空气源热泵受气候条件的限制!
你就是加上电加热也不可能达到那么好的效果!
回复
zzb771120
2006年03月29日 23:21:04
14楼
你那空气热泵受气候影响那么大,你在北方,特别是东北用用看,效果能达到吗。不但出水温度达不到,就是启机都困难,估计无法起机了吧?
回复
chychy88
2006年09月14日 11:18:34
15楼
请告诉我是什么品牌?网址,联系电话等.051257706836 13564327896 chychy88@hotmail.com
回复
dellvsibm
2006年09月15日 08:38:14
16楼
符合国情的制冷剂为R22,使用广泛,容易购买,价廉;
也有用R134a的,符合环保要求,更重要的是同样压力下R134a饱和温度更高. 估计70度以上吧。R134A就是混合工资的。
若使用T3类型压缩机(如TECUMSEH AW系列),R22,出水温度70℃至80℃.

觉得达到80度温度可以的。关键是有没有必要达到80度。水温高的话,对管材核管路结垢方面的影响很大的。一般对于民用热水来说50~60的水温就已经足够了。此时用用R22R134A就可以。

即热式出水?热泵热水器用于即热式出水? 觉得不妥。本来热泵热水器相对于一般的制取热水的设备来说,价格就已经贵了。现在还用于即热式出水,那样就没有什么优势了。热泵热水器大家用它就在于其运行成本低。 依我看法,还是用在有水箱的情况下好。

还有就是热泵热水器的使用地区。 我认为在广东地区就不要考虑什么化霜的问题了,没有什么必要的。在华东地区就要考虑化霜了。在北方就不要用了,因冬季气温太低。反正只要是蒸汽压缩式制冷制热的在北方地区都不好使,这也不是热泵热水器的特病。


依照现在的情况来看,热泵热水器在中国南方地区已经有很大市场了,并却抢占了锅炉的市场。华东地区,估计也会好起来。毕竟热泵化霜技术不是什么难点。难就难在设备的选型会比南方的大。
回复
cnlwh
2006年09月16日 11:36:05
17楼


基本同意你的观点。

如果热泵系统采用一些专门用于高温系统的制冷剂,稳定地保证此出水温度在技术上是容易实现的。
回复
luwenjian9
2007年04月17日 11:02:39
18楼
我觉得不太可能吧。出水温度这么高?我现在接触的大部分在55-65,再高的就没有了。我是在青岛地区准备做,请各位给点意见!
回复
fengjipanguan
2007年04月19日 13:48:20
19楼

这位版主大人看不出来有版主的胸怀,个人感觉你的这个加分理由似乎应该私下里说。
哦,已经不是版主了,怪不得呢……
回复
jl0lj
2007年05月04日 10:55:32
20楼
理论cop=273+17/(80-17)=4.6还要加上各种损失
实际运行时能达到2以上?就是达到了也没用处!
回复
jl0lj
2007年05月04日 11:02:47
21楼
太吹牛了750升80度为50KW而输入功率为21*380=7.9KW 实际COP为6.2???????不可能的!!
回复