一台吸风机速断动作跳闸,6KV段PT发接地信号,造成高厂变差动动作跳闸。经检查变压器及两侧开关良好,吸风机开关良好,电机电缆试验合格,电机接线盒内引线鼻子碎裂,接线柱碎裂,电机试验良好,请大家帮忙分析下原因。最近天气温度较高,电机运行环境温度较高。
一台吸风机速断动作跳闸,6KV段PT发接地信号,造成高厂变差动动作跳闸。经检查变压器及两侧开关良好,吸风机开关良好,电机电缆试验合格,电机接线盒内引线鼻子碎裂,接线柱碎裂,电机试验良好,请大家帮忙分析下原因。最近天气温度较高,电机运行环境温度较高。
32楼
天气温度高:handshake
回复
33楼
1、6-10KV中性点不接地系统单相接地可以运行2小时,应该通过选择性接地保护,查处故障点。
2、变压器差动保护范围一般为变压器本体及各侧开关内的部分,一般不包括馈出线不在差动保护范围内,因此主变差动属于误动作或者是差动CT极性接反了(但是CT极性接反了,在变压器负荷比较大时,差动保护就会动作,因此极性反得可能行也不大)
回复
34楼
接线柱破损可能造成相间短路,造成速断动作,变压器差动动作看互感器的准确级,瞬时大电流可能使两个互感器的变比造成二次电流误差过大动作。看看你们保护的整定值。pt断线报警是因为短路造成系统电压过低,二次回路接地监测低电压继电器启动。
回复
35楼
楼上说的有道理,“两个互感器的变比造成二次电流误差过大动作”觉得最可能的就是检查CT的特性和校验继电器了。
回复
36楼
同意3#的观点!
回复
37楼
变压器差动是明显的误动,应检查保护定值,并仔细做一次保护试验。其余的现象都是正确的。
回复
38楼
事故点在电动机,电机接线可能有松动,造成过热对地短路,变压器保护动作,是查看一下定值配合问题
回复
39楼
要看变压器是否存在误动,检查动作电流,故障波形,高、低压CT变比、型号等,以便综合判断。
回复
40楼
不懂啊~来学习的
回复
41楼
学习
回复