一起奇怪的跳闸现象
炊烟111111
2010年08月02日 22:49:51
来自于继电保护
只看楼主

一台吸风机速断动作跳闸,6KV段PT发接地信号,造成高厂变差动动作跳闸。经检查变压器及两侧开关良好,吸风机开关良好,电机电缆试验合格,电机接线盒内引线鼻子碎裂,接线柱碎裂,电机试验良好,请大家帮忙分析下原因。最近天气温度较高,电机运行环境温度较高。

一台吸风机速断动作跳闸,6KV段PT发接地信号,造成高厂变差动动作跳闸。经检查变压器及两侧开关良好,吸风机开关良好,电机电缆试验合格,电机接线盒内引线鼻子碎裂,接线柱碎裂,电机试验良好,请大家帮忙分析下原因。最近天气温度较高,电机运行环境温度较高。
免费打赏
吉加
2010年08月08日 12:20:24
22楼
路过,了解:handshake
回复
liuguanghui5555
2010年08月08日 14:48:21
23楼
接线柱断裂造成弧光接地和相间短路
回复
lennie1219
2010年08月08日 15:04:27
24楼
楼上说的有道理,先是接线柱断裂造成弧光接地PT柜告警,然后震动又导致相间短路使变压器差动保护动作
回复
gmasb
2010年08月08日 15:05:25
25楼
路过,学习
回复
炊烟111111
2010年08月08日 16:56:21
26楼
故障点肯定是在电机接线盒,问题是变压器差动误动,我不知道原因,也不清楚怎么解决变压器差动误动的问题,还请高手指点,差动变压器是老是的BCH-2型,差动动作与CT有没有关系?变压器后来做实验正常,没有发现问题,所以不存在变压器内部过热,匝间短路的问题。
回复
gaoquanxing258
2010年08月08日 20:55:54
27楼
电机问题不可忽视
回复
pengjianfly
2010年08月08日 22:39:35
28楼
学习下
回复
cjj6688
2010年08月09日 10:19:32
29楼
风机电机接线盒内引线鼻子与接线柱碎裂,造成接地短路而引起吸风机速断动作跳闸和6KV段PT发接地信号,高变差动动作是因短路电流引起高变激磁涌流过大的结果。(可检查高变差动定值是否合适)
回复
hjy630031
2010年08月09日 23:21:33
30楼
1.6kvPT接地信号,应该是当时发生了接地现象,估计跟“电机接线盒内引线鼻子碎裂,接线柱碎裂”有关,不知道有没有烧蚀现象。
2.设备开关检查正常,你有没有检查电机的保护?一般来说发生接地应该是由本设备的保护装置动作分断故障点,如果上一级保护动作,有可能是你电机的保护装置故障,保护装置设置不合理,或者开关拒动造成的。
回复
kmax816
2010年08月10日 09:52:42
31楼
同意 31楼
回复

相关推荐

APP内打开