一台吸风机速断动作跳闸,6KV段PT发接地信号,造成高厂变差动动作跳闸。经检查变压器及两侧开关良好,吸风机开关良好,电机电缆试验合格,电机接线盒内引线鼻子碎裂,接线柱碎裂,电机试验良好,请大家帮忙分析下原因。最近天气温度较高,电机运行环境温度较高。
一台吸风机速断动作跳闸,6KV段PT发接地信号,造成高厂变差动动作跳闸。经检查变压器及两侧开关良好,吸风机开关良好,电机电缆试验合格,电机接线盒内引线鼻子碎裂,接线柱碎裂,电机试验良好,请大家帮忙分析下原因。最近天气温度较高,电机运行环境温度较高。
12楼
谁能更详细分析一下
回复
13楼
应该很明显,从你的描述中为什么看不到短路点呢
回复
14楼
"引线鼻子碎裂,接线柱碎裂,"肯定是绝缘损坏后接地短路,电机振动造成接线柱碎裂有可能,接线鼻子碎裂的可能性不大,为什么事故没有扩大,因为电机的瞬动保护和变压器的差动保护都起作用了.
回复
15楼
我觉得15楼说的有道理。:victory:
回复
16楼
不懂,路过
回复
17楼
应该是电机接线盒内出了问题吧,电机震动导致接线鼻子碎裂、接线柱碎裂而引起的一系列动作吧!
回复
18楼
差动的跳闸是不是和励磁涌流有关
回复
19楼
楼上讲的好象不太准确.
回复
20楼
电机振动过大,接线柱太脆,断了造成短路。短路电流太大,差动也会动作的,不属于误动。
回复
21楼
PT故障,怎么会是变压器的差动动作跳闸呢,这会不会是保护误动?