一起奇怪的跳闸现象
炊烟111111
2010年08月02日 22:49:51
来自于继电保护
只看楼主

一台吸风机速断动作跳闸,6KV段PT发接地信号,造成高厂变差动动作跳闸。经检查变压器及两侧开关良好,吸风机开关良好,电机电缆试验合格,电机接线盒内引线鼻子碎裂,接线柱碎裂,电机试验良好,请大家帮忙分析下原因。最近天气温度较高,电机运行环境温度较高。

一台吸风机速断动作跳闸,6KV段PT发接地信号,造成高厂变差动动作跳闸。经检查变压器及两侧开关良好,吸风机开关良好,电机电缆试验合格,电机接线盒内引线鼻子碎裂,接线柱碎裂,电机试验良好,请大家帮忙分析下原因。最近天气温度较高,电机运行环境温度较高。
免费打赏
jcw3456
2010年08月03日 19:58:22
2楼
和环境温度关系不的,主要看电机振动大不大.接线有没有松动,
回复
lingxuct
2010年08月04日 12:39:08
3楼
“接线柱碎裂”是故障点,厂变差动是误跳。
回复
ts427_0008
2010年08月04日 12:42:18
4楼
保护误动
回复
haikui7052
2010年08月04日 21:06:59
5楼
不一定是保护误动。
会不会,有可能。6KV电机接线盒过热造成短路后,
由于瞬间高厂变提供短路电流,导致变压器内部过热,形成匝间短路。
造成的差动保护动作。请问,变压器之前有没有故障冲击过?

[ 本帖最后由 haikui7052 于 2010-8-4 21:08 编辑 ]
回复
一天涯浪子一
2010年08月05日 08:30:54
6楼
是不是“导致变压器内部过热,形成匝间短路”,通过试验检测,也能判断的吧?
回复
xu2010shibo
2010年08月05日 11:19:09
7楼
接线柱碎裂”是故障点,厂变差动是误跳。
回复
laobai138
2010年08月05日 12:36:50
8楼
赞同楼上观点:接线柱碎裂”是故障点,厂变差动是误跳。
回复
wlj_2008
2010年08月05日 16:12:10
9楼
主要看变压器是否存在误动,检查动作电流,故障波形,高、低压CT变比、型号等,以便综合判断。
回复
jinxuqiang
2010年08月06日 02:00:23
10楼
电机速断保护动作、6KVPT报接地,这一切说明故障点是真实存在的,不可能检测不出来,应该很明显,从你的描述中为什么看不到短路点呢?;P ;P ;P ;P ;P
回复
qzysty
2010年08月06日 11:58:57
11楼
仔细检查
回复

相关推荐