一起奇怪的跳闸现象
炊烟111111
2010年08月02日 22:49:51
来自于继电保护
只看楼主

一台吸风机速断动作跳闸,6KV段PT发接地信号,造成高厂变差动动作跳闸。经检查变压器及两侧开关良好,吸风机开关良好,电机电缆试验合格,电机接线盒内引线鼻子碎裂,接线柱碎裂,电机试验良好,请大家帮忙分析下原因。最近天气温度较高,电机运行环境温度较高。

一台吸风机速断动作跳闸,6KV段PT发接地信号,造成高厂变差动动作跳闸。经检查变压器及两侧开关良好,吸风机开关良好,电机电缆试验合格,电机接线盒内引线鼻子碎裂,接线柱碎裂,电机试验良好,请大家帮忙分析下原因。最近天气温度较高,电机运行环境温度较高。
免费打赏
liukeqiang4260
2010年08月11日 09:32:48
42楼
厂变差动定值可能有问题,差动定值应该躲过变压器外部短路故障,可能定值设定的躲不过外部故障,该现象应该是引风机接线柱短路(也可能是接地引起弧光短路),引风机速断跳闸,有接地信号是对的。短路电流经过变压器时,由于定值设定不能躲过该电流,造成差动动作。建议重新核算差动定值

[ 本帖最后由 liukeqiang4260 于 2010-8-11 09:37 编辑 ]
回复
gxw6886
2010年08月11日 10:44:57
43楼
主要看变压器是否存在误动,检查动作电流,故障波形,高、低压CT变比、型号等,以便综合判断。:loveliness:
回复
sm_yc
2010年08月11日 14:05:54
44楼
应该是电机接线盒内出了问题吧,电机震动导致接线鼻子碎裂、接线柱碎裂而引起的一系列动作吧
回复
ccppm
2010年08月11日 15:31:37
45楼
速跳的话是短路,如果没其他情况,线柱碎裂嫌疑最大
回复
liuhuoaaa
2010年08月11日 15:56:20
46楼
应该是接线柱破坏导致对地放电,你可以仔细检查一下看看,是否有放电痕迹!
回复
lyp8608
2010年08月11日 18:19:31
47楼
学习了
回复
luzhengang1981
2010年08月11日 21:59:51
48楼
PT有接地 信号 那 就好好查看接地 变压器差动是误动 仔细校验整定值 仔细查看PT各点有无接地 或者绝缘是否良好
回复
wpdq123
2010年08月11日 22:45:13
49楼
差动保护误动作,制动安匝整定有问题
回复
yyip2010
2010年08月11日 22:45:37
50楼
:) ////////////////////
回复
zhqd2
2010年08月11日 23:47:26
51楼
:victory: :victory: :victory:
回复

相关推荐

APP内打开