有关喷淋问题
fwj
fwj Lv.2
2002年01月31日 22:00:38
只看楼主

有一回字型三层商贸城,总建筑面积为8000多平方米,回字型的四边是一间间面积为3.6x7.1平方米的独立商铺,回字型的中心是停车场,一直到屋顶都是空的,回字型的边长分别为60米,80米。回字型的外围四边为封闭3米宽的走廊(有开窗户),内围四边为3米宽的阳台式走廊(只做1.5米高的金属栏杆)。一间间的独立商铺的门就向着内、外围的走廊而开。问题:该商贸城搞喷淋系统,1、内围的走廊要设喷头吗?2、准备在回字型的一个外角处设喷淋立管,然后每层引出两根配水管,分别沿四围配水,这样,一条配水管的长度为(80+60=140米),会否太长?规范有限制的吗?太长了,水力计算很麻烦了!

2002年01月31日 22:40:11
2楼
1、要设;
2、没关系,管径大点就行
回复