求助!接触氧化池调试过程中出现的问题!
paladin2k@co163
2005年11月11日 09:57:41
只看楼主

刚做好了一个传染病医院的污水处理工程,用的是接触氧化工艺由于医院的水大部分是洗手用水,基本上都是肥皂水。鼓风机一开,都是泡泡。。。。 满屋子都是加喷淋管有效果但是不是非常明显,加盖板的话是不是有些不负责请教高手指点一下,这种问题应该怎么解决!谢谢

刚做好了一个传染病医院的污水处理工程,用的是接触氧化工艺
由于医院的水大部分是洗手用水,基本上都是肥皂水。
鼓风机一开,都是泡泡。。。。 满屋子都是
加喷淋管有效果但是不是非常明显,加盖板的话是不是有些不负责
请教高手指点一下,这种问题应该怎么解决!谢谢
免费打赏
haungguoxian
2006年06月07日 18:40:25
22楼
加消泡剂的费用有点大啊,还是考虑考虑其他的方法吧!
回复
sxb13cq
2006年06月09日 22:11:47
23楼
医院废水的COD本来就不高,加上你的碱比较重,该在厌氧下工夫
回复
912sunning
2006年06月11日 11:15:59
24楼
现在只能加消泡剂了,可以用的
回复
zhangqingsheng
2006年06月12日 16:18:41
25楼
加消泡剂对生化没有太大的影响,不会影响处理效果.
回复
huoran126
2007年04月24日 18:09:55
26楼
恩,你的 化粪池 可以研究一下哈.

只能从水解酸化来着手了.
回复
likaizhan
2007年04月25日 09:52:51
27楼

是不是有点矛盾,cod不高,干吗厌氧?
碱高,ph高,水解酸化应该是首选
回复
chinayzb
2007年12月06日 13:11:54
28楼
是不是有点矛盾,cod不高,干吗厌氧?
碱高,ph高,水解酸化应该是首选
回复
chixiaodao
2007年12月06日 15:37:09
29楼
盖住就是了 ··
没 这么麻烦···
回复
abcd_007001
2007年12月19日 22:26:21
30楼
问一下,这么多人建议用消泡剂,有具体消泡剂品种么
回复
green1046
2008年02月21日 09:02:24
31楼
投加几袋污泥吧
然后间歇引进少量工业污水,多进生活废水,持续曝气
生物膜长起来后泡沫会减少的
等生物膜长起来后持续进工业废水,水量逐渐增大
我们以前就是这么作的,效果很理想
回复

相关推荐