求助!接触氧化池调试过程中出现的问题!
paladin2k@co163
2005年11月11日 09:57:41
只看楼主

刚做好了一个传染病医院的污水处理工程,用的是接触氧化工艺由于医院的水大部分是洗手用水,基本上都是肥皂水。鼓风机一开,都是泡泡。。。。 满屋子都是加喷淋管有效果但是不是非常明显,加盖板的话是不是有些不负责请教高手指点一下,这种问题应该怎么解决!谢谢

刚做好了一个传染病医院的污水处理工程,用的是接触氧化工艺
由于医院的水大部分是洗手用水,基本上都是肥皂水。
鼓风机一开,都是泡泡。。。。 满屋子都是
加喷淋管有效果但是不是非常明显,加盖板的话是不是有些不负责
请教高手指点一下,这种问题应该怎么解决!谢谢
免费打赏
guocheng2158
2006年03月31日 15:14:33
12楼
消泡剂投加还需要不少费用,还不如加个泵在接触池中,然后回流消泡!效果不错的
回复
tonymidi@co163
2006年03月31日 15:53:02
13楼
增加水解段,把十六烷基苯环酸钠打断,就没有泡沫了。
回复
xixin444
2006年03月31日 16:37:41
14楼
你的化粪池停留时间是多少?是否按规范设计的?
回复
xixin444
2006年03月31日 16:38:21
15楼

影响不大
放心使用
回复
liuchuan
2006年05月31日 00:19:06
16楼
加消泡剂延长厌氧时间
回复
zhxf209157
2006年06月02日 21:02:25
17楼
我也碰到过的,可以加些消泡剂的,就是循环水中用的,稍微一点就好,效果明显。
回复
wyb140
2006年06月03日 12:21:30
18楼
加水解酸化池或加消泡剂
回复
huweigen
2006年06月03日 13:13:15
19楼
试试气浮+絮凝沉淀法,没试过,只是看书上这么说而已.
回复
zhongshui2006
2006年06月04日 22:21:16
20楼
接触氧化池前加水解酸化,或者直接加消泡剂
回复
gf1124
2006年06月06日 10:28:20
21楼
消泡剂效果还可以,我用过,用量很小,撒一次管2小时左右
回复

相关推荐