请各位同仁谈一谈暖通空调工程中新风都是怎样设计的?都选什么样的设备?新风换气机在暖通空调工程中到底能不能推广起来?请大家给个建议!谢谢

请各位同仁谈一谈暖通空调工程中新风都是怎样设计的?都选什么样的设备?新风换气机在暖通空调工程中到底能不能推广起来?请大家给个建议!谢谢

1131633578229.jpg

免费打赏
pxyong2008
2005年11月11日 09:18:03
2楼
新风换气机适合小型建筑使用,对于大型商场等公建个人认为不合适,还是新风机组更合适.
回复
hhbox
2005年11月11日 11:15:14
3楼
新风换气机是个节能产品,值得推广,而且解决排风和过渡季节一些通风问题。主要在造价和空气品质的意识推广和接受需要过程!
回复
toplhc
2005年11月11日 11:16:17
4楼
对于此类机组的换热效率值得怀疑,我用过的都是效果不行的

有一定的市场,往后的办公楼将更多的出现单元式的
回复
ghsky
2005年11月13日 23:27:08
5楼
谢谢楼上朋友高见!新风问题现在已不仅仅是引入的概念了,更关键的是质量!新风机组相对来说是成本低些,但新风不经过滤和排风不进行能量回收的话,后期成本可能会更高!
回复
ghsky
2005年11月13日 23:43:28
6楼
而且等量的新鲜空气与室内污风进行置换,既有效保证了室内空气的洁净度和质量,又保持房间压差平衡,节能清新两不误!这应该是公共建筑节能标准和室内空气质量标准的灵魂所在!希望我们做专业人工环境设计的人士能真正考虑到这些并引导大家增强健康意识!
回复
ghsky
2005年11月13日 23:46:40
7楼
非典和禽流感横行的起因,正是我们淡薄的空气质量意识!
回复
twwtcn
2005年11月14日 13:12:40
8楼
新风设计却是很重要,昨天去商城,呆了2小时,感觉极度缺氧,头晕。
回复
twwtcn
2005年11月14日 13:14:28
9楼
热交换新风机适合新风量需求较少的场所,现在和VRV系统联合使用的场所较多
回复
georgeqiu
2005年11月15日 14:13:28
10楼

楼上朋友的说法对于目前工程实际状况基本正确,但是热交换装置还可以用在新风机组中!
回复
juankang
2005年11月20日 15:02:00
11楼
目前,许多空调机组都带新风系统,而空调厂家也开始重视,我感觉单独的新风系统在市场上会不会越来越小.
回复