求助!这样布置大概要多少送风量??
hq0701
hq0701 Lv.2
2010年08月02日 14:35:48
只看楼主

求助!这样布置大概要多少送风量??管道用的是那种软管,口径:300mm。风口400*400.不安装过滤器。在风口下感觉有风就行。大概0.5米/S的风速吧。做台风柜送风,大概要多少风量的风机能满足要求,谢谢。管道总第约30米,风口间间隔大概是5米一个。

求助!这样布置大概要多少送风量??
管道用的是那种软管,口径:300mm。风口400*400.不安装过滤器。在风口下感觉有风就行。大概0.5米/S的风速吧。做台风柜送风,大概要多少风量的风机能满足要求,谢谢。
管道总第约30米,风口间间隔大概是5米一个。

54.jpg

免费打赏
suncityyang
2010年08月02日 16:45:08
2楼
不怕软管吹爆吗?建议你主管用铁皮,支管用软管,多少分量不是根据你采用什么形式的风管来确定的,而是根据冷量、房间换气次数等来确定的
回复
iorychan
2010年08月02日 17:15:16
3楼
软管上用四通?
回复
hq0701
2010年08月03日 08:23:15
4楼
现在东莞深圳一些工程公司都是用软管来做了。
回复
linxu019
2010年08月03日 22:56:31
5楼
高论
回复
ysyeagle118
2010年08月04日 09:40:58
6楼
1.用软管送风也是可以的,现在好多低成本的小工程都是接的软管送风。
2.不安装过滤器的情况下风速才0.5m/s,那你需要的风量很小了,不知道风口总数量,没法算
回复

相关推荐

APP内打开