我想请教下各位,我们公司现在用的中央空调室物业机组供水加风机盘管的模式,今天我们这里气温39°,物业说他们那里出水10°,我看了下我们楼层的流控表,进水13°,出水17°,但是现在室温已经30°了,这种情况算正常么?那个环节出了问题呢?热死了

我想请教下各位,我们公司现在用的中央空调室物业机组供水加风机盘管的模式,今天我们这里气温39°,物业说他们那里出水10°,我看了下我们楼层的流控表,进水13°,出水17°,但是现在室温已经30°了,这种情况算正常么?那个环节出了问题呢?热死了
免费打赏
aaaxy2008
2010年08月11日 13:28:56
42楼
这个问题只能考虑风盘了,是不是管路堵了,
回复
fzh5354
2010年08月11日 14:47:48
43楼
:victory:
回复
red_bayberry
2010年08月11日 14:48:29
44楼
如何以前温度能打下来,现在不行,可能风机盘管过滤器堵,建议清洗过滤器。如果一开始就这样,核算面积与冷量,看盘管是否配小。
回复
shizhou2007
2010年08月11日 15:44:27
45楼
先看看室外低一点的时候,你的效果如何吧?
再就是参考一下别的区域,
再就是查查主机的工况和保温的质量了!
还有就是20楼的说的很对,空调在设计的时候是有个全年不保证5天的这一条,在那几天最恶劣的条件下,空调是允许不保证效果的。这一条是涉及到钱的问题了,就不在这多说了!
回复
草原白狼
2010年08月12日 09:09:58
46楼
原因:
1:机组的出水温度大了点,会影响房间制冷效果。
2:管道那个阀门是不是全部打开了,冷水流动是不是顺畅。
3:管道保温做的怎么样?如果不好,也会损伤一部分冷量。
回复
hengz321
2010年08月12日 13:07:53
47楼
风机盘管进水温度都13了,明显高了。我觉得应该是机组和进水管保温上出了问题!
回复
djj520
2010年08月12日 14:08:39
48楼
回复
回复
lustwork
2010年08月12日 20:17:07
49楼
主机出力不足呀
回复
fuhaiyang801
2010年08月13日 10:36:33
50楼
主机的负荷太大了
回复
cz_zzj
2010年08月13日 10:37:55
51楼
1.39度的天,物业应将出水保证在7度而不是10度
2.物业称出水10度,但楼层显示13度,3度温差明显存在问题,估计是物业设定出水10度,但主机不够或少开机组省电,造成出水接近13度
3.风机盘管进水13度,出水17度,温差4度,问题不在室内风机盘管上
综上所述:是物业问题控制了出水温度或少开了制冷机,或是制冷机总量选小了水温降不下,系统冷水循环量不存在问题