中央空调制冷问题请教
clothfish
clothfish Lv.2
2010年08月02日 10:53:46
来自于中央空调
只看楼主

我想请教下各位,我们公司现在用的中央空调室物业机组供水加风机盘管的模式,今天我们这里气温39°,物业说他们那里出水10°,我看了下我们楼层的流控表,进水13°,出水17°,但是现在室温已经30°了,这种情况算正常么?那个环节出了问题呢?热死了

我想请教下各位,我们公司现在用的中央空调室物业机组供水加风机盘管的模式,今天我们这里气温39°,物业说他们那里出水10°,我看了下我们楼层的流控表,进水13°,出水17°,但是现在室温已经30°了,这种情况算正常么?那个环节出了问题呢?热死了
免费打赏
z303302008
2010年08月14日 14:39:34
52楼
请问你这个算法是什么意思,怎么算的?
这39度是异常了,应该是室内负荷增加了,按标准选型选取的盘管冷量达不到,整体的负荷也增加,导致主机制冷量不够。所以主机出水温度偏高,加上水管管路有冷量损失(估计保温做得不是很到位),所以到风机盘管的进水温度也偏高
回复
zsyooo
2010年08月14日 16:07:00
53楼
很明显的问题:1是主机攻率小了一点。管道。盘管都没问题。
2是物业问题,控制了出水温度为了省电。
3是你的问题,出水水温17度,室温大约在26-28度间也还可以啊。如果说你要开门窗吹空调就不好说了。
回复
sftech
2010年08月17日 18:27:19
54楼
标准设计 供回水应该是7、12度。
风机选型基于上述温度
你楼层进水13°,出水17°,已经明显高于标准
加上,不知道你们的物业有没有搞节能系统,如果水泵频率低了,水流不足,也是其中原因

解决方法,直接测 末端水路出入水温
温差大就是水流不足 ,温差少就是末端热交换差,或者水路不通
回复
artemis93
2010年08月17日 22:39:58
55楼
冷机负荷不够了!
回复
hfziqing1101
2010年08月18日 11:41:38
56楼
xiaole 小了
回复
hnwybj
2010年08月18日 17:28:23
57楼
想了解中央空调节能技术吗
北京华纳伟业为您提供: http://sxl.yunsale.com
回复
rainbow528
2010年08月18日 17:50:01
58楼
1、盘管的选型一般是按7/12度
2、实际运行13/17度,室温没有达到设计要求,应该属运行管理上的问题,设计选型不可能放大那么多的。
3、物业那10度,估计你们房间是末端了,系统保温不好。
4、物业为省钱调10度,没效果,停交物业费
回复
husthuang
2010年08月18日 20:32:35
59楼
回复
huanan3690
2010年08月19日 08:52:16
60楼
谢谢楼主的分享
回复
kanzhengwu
2010年08月19日 09:09:50
61楼
归根结底:主机选小了,小牛拉大车。