我想请教下各位,我们公司现在用的中央空调室物业机组供水加风机盘管的模式,今天我们这里气温39°,物业说他们那里出水10°,我看了下我们楼层的流控表,进水13°,出水17°,但是现在室温已经30°了,这种情况算正常么?那个环节出了问题呢?热死了
我想请教下各位,我们公司现在用的中央空调室物业机组供水加风机盘管的模式,今天我们这里气温39°,物业说他们那里出水10°,我看了下我们楼层的流控表,进水13°,出水17°,但是现在室温已经30°了,这种情况算正常么?那个环节出了问题呢?热死了
32楼
室内风机盘管选小了!
回复
33楼
主机在恶劣天气下,性能呢个不稳定
回复
34楼
分析的很透彻
回复
35楼
支持29楼的说法。
风机盘管的选型,一般是按7-12度来选择的,现在温度13-17度,风机盘管肯定是满足不了。如果室内温度设计在24度的话,那么正常的设计温差是24-(7+12)/2=14.5度,而你们现在的情况是:
24-(13+17)/2=9度,你自己算算小了多少,呵呵。这样当然不行了。何况一般空调设计室内温度是22度呢。
回复
36楼
会不会是供水压力不够.
回复
37楼
有一定影响
回复
38楼
个人观点,第一冷冻水水温偏高,一般应该在系统供水10°C左右,还有就是风机盘管选型偏小,
回复
39楼
温度太高了
回复
40楼
顶一个
回复
41楼
应该是风机盘管的问题~~~~~~~
回复