中央空调制冷问题请教
clothfish
clothfish Lv.2
2010年08月02日 10:53:46
来自于中央空调
只看楼主

我想请教下各位,我们公司现在用的中央空调室物业机组供水加风机盘管的模式,今天我们这里气温39°,物业说他们那里出水10°,我看了下我们楼层的流控表,进水13°,出水17°,但是现在室温已经30°了,这种情况算正常么?那个环节出了问题呢?热死了

我想请教下各位,我们公司现在用的中央空调室物业机组供水加风机盘管的模式,今天我们这里气温39°,物业说他们那里出水10°,我看了下我们楼层的流控表,进水13°,出水17°,但是现在室温已经30°了,这种情况算正常么?那个环节出了问题呢?热死了
免费打赏
wgnt
2010年08月06日 16:01:58
22楼
原因可能有多方面的!建议依次检查:风机盘管风机是否有问题?出风有没有堵塞?风机盘管的冷冻水有没有堵塞?风机盘管的容量是否足够?楼层冷冻水支管水量、阀门是否正常?冷冻机的冷量是否足够?
回复
aa0560
2010年08月06日 22:55:08
23楼
22楼提出的办法我赞同,但具体如何用什么方法来操作。希望22楼的师傅能具体讲解一下。
回复
半日浮云
2010年08月06日 23:57:54
24楼
室外气温39,供水10,回水13,但房间内制冷效果差。我认为这种情况楼主先得搞清去年或是同样室外气温即39,房间内的制冷效果是否一样?如果是一样说明是主机制冷量偏小或是流量不足;如果不一样,楼主就要查一下房间内的风机盘管工作正常或是已损坏,包含阀门、过滤网、温控器的检查。(阀门检查很简单,用手摸一下风机盘管上供回水管的温度是不是冷的)
回复
e328915058
2010年08月07日 09:52:51
25楼
那家公司给你们设计的,设计肯定少了,不知道室内风机有没有选小。或者你们公司一开始就要求节约初次投资。所以选择不能全部启动的机组。假如全启动主机的制冷量不够,引起房间的制冷量下降
回复
pengxiaojing
2010年08月08日 10:28:34
26楼
主机的制冷量选小了或风盘的制冷量选小了;风盘内的管道堵塞都可能引起室内温度过高。
回复
ghg898
2010年08月08日 14:23:12
27楼
负荷选小了
回复
a0388408
2010年08月08日 21:32:05
28楼
主机是否已经加载到最大,如果没有,主机出水温度可以设定低一点。再观察一下室内所有末端的过滤网和过滤器以及风量的情况,以确保末端的效率没有问题
回复
singef8
2010年08月09日 09:49:20
29楼
这里问题挺多的,可能的原因如下:
1:主机制冷量不足。一般进出水:7-12.但这是理论设计。一般情况下管路有长度,会损失一下。但是楼主的情况是物业说10度,他们应该说的是冷凝器出水那里,这个本身就偏高了。10度变到13度,可能管道偏长,或保温不好。
2:不知道是不是只有你们办公室才有这个情况?如果是普遍的这样,那就一定是设计时冷量算小或风盘选型时普遍选小了。
3:冷水管路是不是受赌了。导致冷水流量变小,或是风机盘管出风太小。
回复
shw138
2010年08月09日 15:41:33
30楼
风盘小或少得离谱所至,楼上不要老说出水7度,7度那是设定的名义出水,真正要任何时候都保持7度是不可能的,你这个供回水是正常的了,只能说是你的风盘或控制了。
回复
yz.liu
2010年08月09日 15:56:39
31楼
支持!
回复

相关推荐

APP内打开