我想请教下各位,我们公司现在用的中央空调室物业机组供水加风机盘管的模式,今天我们这里气温39°,物业说他们那里出水10°,我看了下我们楼层的流控表,进水13°,出水17°,但是现在室温已经30°了,这种情况算正常么?那个环节出了问题呢?热死了
我想请教下各位,我们公司现在用的中央空调室物业机组供水加风机盘管的模式,今天我们这里气温39°,物业说他们那里出水10°,我看了下我们楼层的流控表,进水13°,出水17°,但是现在室温已经30°了,这种情况算正常么?那个环节出了问题呢?热死了
12楼
明显主机出力不足啊
回复
13楼
应该是风机盘管的问题
回复
14楼
应该是风机盘管的问题
回复
15楼
应该是风机盘管的问题
回复
16楼
风盘选小了
回复
17楼
一般7度到12度吧
回复
18楼
供回水应该是7、12度才对,13、17度明显高了(可以关掉风机盘管试一下主机的供回水温度再确定是不是盘管小了
回复
19楼
进水温度应该7度左右就差不多,你的主机是否选少了
回复
20楼
环境温度是39度,比空调设计室外温度高多少。。。如果高的多,机组无论是水冷还是风冷,冷水出口温度高也是正常的。。。因为空调设计中也有全年不保证5天的说明。。。解决的方法就是在空调设计中把系数放大一些,才能保证在极端气温下空调能达到室内要求。。但初投资也要增大一些。。。这是一个两难的做法。。
回复
21楼
建筑面积多大的 是直接用一次水去供冷 还是和二次水换热 如果和二次水换热后 一次水出水温度是7度 上到大楼设备机房的出水温度是10度 应该差不多的 也可以加大输送水流量 检查水管路板换 是否有堵塞情况
回复