中央空调制冷问题请教
clothfish
clothfish Lv.2
2010年08月02日 10:53:46
来自于中央空调
只看楼主

我想请教下各位,我们公司现在用的中央空调室物业机组供水加风机盘管的模式,今天我们这里气温39°,物业说他们那里出水10°,我看了下我们楼层的流控表,进水13°,出水17°,但是现在室温已经30°了,这种情况算正常么?那个环节出了问题呢?热死了

我想请教下各位,我们公司现在用的中央空调室物业机组供水加风机盘管的模式,今天我们这里气温39°,物业说他们那里出水10°,我看了下我们楼层的流控表,进水13°,出水17°,但是现在室温已经30°了,这种情况算正常么?那个环节出了问题呢?热死了
免费打赏
brilliantay
2010年08月05日 09:52:33
12楼
明显主机出力不足啊
回复
zhu_juncool
2010年08月05日 10:28:22
13楼
应该是风机盘管的问题
回复
虎子哥
2010年08月05日 11:13:53
14楼
应该是风机盘管的问题
回复
wangxiuqiao2000
2010年08月05日 13:38:47
15楼
应该是风机盘管的问题
回复
jason97
2010年08月05日 15:44:02
16楼
风盘选小了
回复
axiang76
2010年08月05日 15:53:58
17楼
一般7度到12度吧
回复
lwz33496657
2010年08月05日 18:50:56
18楼
供回水应该是7、12度才对,13、17度明显高了(可以关掉风机盘管试一下主机的供回水温度再确定是不是盘管小了
回复
e328915058
2010年08月06日 11:11:48
19楼
进水温度应该7度左右就差不多,你的主机是否选少了
回复
hymonly
2010年08月06日 12:47:05
20楼
环境温度是39度,比空调设计室外温度高多少。。。如果高的多,机组无论是水冷还是风冷,冷水出口温度高也是正常的。。。因为空调设计中也有全年不保证5天的说明。。。解决的方法就是在空调设计中把系数放大一些,才能保证在极端气温下空调能达到室内要求。。但初投资也要增大一些。。。这是一个两难的做法。。
回复
风晓得2018
2010年08月06日 13:39:54
21楼
建筑面积多大的 是直接用一次水去供冷 还是和二次水换热 如果和二次水换热后 一次水出水温度是7度 上到大楼设备机房的出水温度是10度 应该差不多的 也可以加大输送水流量 检查水管路板换 是否有堵塞情况
回复