我想请教下各位,我们公司现在用的中央空调室物业机组供水加风机盘管的模式,今天我们这里气温39°,物业说他们那里出水10°,我看了下我们楼层的流控表,进水13°,出水17°,但是现在室温已经30°了,这种情况算正常么?那个环节出了问题呢?热死了
我想请教下各位,我们公司现在用的中央空调室物业机组供水加风机盘管的模式,今天我们这里气温39°,物业说他们那里出水10°,我看了下我们楼层的流控表,进水13°,出水17°,但是现在室温已经30°了,这种情况算正常么?那个环节出了问题呢?热死了
2楼
室温过高 室内热量增大 风盘选型小 还要和以往是文进行比较。
回复
3楼
空调机房的主机出力小了,供回水应该是7、12度才对,13、17度明显高了。
回复
4楼
呵呵,室外气温已经39度,供水温度应该达到7度了,13度明显太高了。
回复
5楼
室内风机盘管选小了!
回复
6楼
主机的能力富于不足。
天气热,要求的负荷也高了。
回复
7楼
冷却形式是什么
回复
8楼
这个稍微高了点,实际使用过程中,机组出水温度是7℃,如果系统比较大的话,到达远端时供水温度肯定会上升的,一般大概在10℃左右。
回复
9楼
主机出水温度10 ,楼层供水温度13 ,三度温差,如果管道长度在200米以上,证明管道保温尚可,如果主管道长度并不长,那么主管道保温有问题。
气温39度,那么主机出水温度应设置为7度,如果设置7度,但主机知恩那个达到10度,那么主机制冷量小了,原因就很多,主要可能原设计就小了或者因为种种原因造成主机效率下降
回复
10楼
主要是风盘小了,水温自然也有影响的。
回复
11楼
这个很正常
不能确定是哪个环节的问题
主机能量不够
回复