加压送风的分段问题
stg711029
stg711029 Lv.2
2005年11月10日 16:31:45
来自于通风排烟
只看楼主

本人接一商住楼工程,地一为二层,地上为三十一层,楼梯间及前室分别加压送风,超三十二层是不是得分段加压送风,楼梯间及前室都得分吗?怎么分啊?每段的风量怎么确定啊?

本人接一商住楼工程,地一为二层,地上为三十一层,楼梯间及前室分别加压送风,超三十二层是不是得分段加压送风,楼梯间及前室都得分吗?怎么分啊?每段的风量怎么确定啊?
免费打赏
hlyu
2005年11月10日 16:51:50
2楼
在避难层处分段较好。
回复
80教育
2005年11月11日 08:47:49
3楼


好办法!bu 一定卡死在32上,可以根据情况合理分!