停车场消防问题
z7232258
z7232258 Lv.2
2010年08月02日 10:03:59
只看楼主

一住宅地下一层为20个停车位的停车场,是否该设置火灾自动系统和自动喷淋灭火系统?

一住宅地下一层为20个停车位的停车场,是否该设置火灾自动系统和自动喷淋灭火系统?
免费打赏
cqqb
2010年08月02日 11:10:53
2楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范
GB 50067-97
7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:

7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;

7.1.2.2 Ⅳ类修车库;

7.1.2.3 停车数不超过5辆的停车场。
回复
cqqb
2010年08月02日 11:12:13
3楼
9.0.7 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。
回复
cqqb
2010年08月02日 11:13:12
4楼
7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。