380V低压屏出线,本来负荷才40-50A左右,用63A的开关,用zrvv-5*16(70A左右)电缆。现在甲方改成全是100A的开关,那我的电缆载流量是不是一定要选得比100A还要大的?4*35+1*16电缆?甚至有些才10A左右的负荷,20的开关,本来用4*6的电缆就够了,难道也要改成那么大的电缆么?有没有甚么规范要求说是电缆的载流量一定要比开关的整定值大的啊?恳请高手赐教。谢谢了!
380V低压屏出线,本来负荷才40-50A左右,用63A的开关,用zrvv-5*16(70A左右)电缆。
现在甲方改成全是100A的开关,那我的电缆载流量是不是一定要选得比100A还要大的?
4*35+1*16电缆?甚至有些才10A左右的负荷,20的开关,本来用4*6的电缆就够了,难道也要改成那么大的电缆么?
有没有甚么规范要求说是电缆的载流量一定要比开关的整定值大的啊?恳请高手赐教。谢谢了!
12楼
是要按实际整定值选电缆的还得流余量,不能说实际电流小就少留余量或者不留。
回复
13楼
学习学习啦
回复
14楼
低压配电设计规范,第4.3.4要求:过负载开关额定电流要大于线路计算电流,小于导体持续截留量。
回复
15楼
根据计算电流选择断路器,电缆的载流量大于断路器整定电流
回复
16楼
基本同意!另外我还第一次听说甲方可以随便改设计内容的……10几A电流的 断路器统一改为100A?你不问他为啥要这么改?
回复
17楼
载流量肯定要比整定值高,不然开关怎么保护电缆啊。
你这种情况应该是甲方要求用的开关的额定电流要求100的,你可以整定值为63,这样以后甲方要增大用电量,就不用换重新换开关
回复
18楼
不知道说什么好
回复
19楼
hcandsp 发表于 2011-5-17 10:54 这个才是正确的,不过简单点好了,按1.3倍计算电流选出额定电流,载流量跟长延时整定值有关,整定 …不错 一直有这方面的疑惑 现在终于解决了
回复
20楼
一般选择电缆的时候会放大一点的,我做的话是乘以1.2再确定电缆
回复
21楼
学习学习!!!
回复