380V低压屏出线,本来负荷才40-50A左右,用63A的开关,用zrvv-5*16(70A左右)电缆。现在甲方改成全是100A的开关,那我的电缆载流量是不是一定要选得比100A还要大的?4*35+1*16电缆?甚至有些才10A左右的负荷,20的开关,本来用4*6的电缆就够了,难道也要改成那么大的电缆么?有没有甚么规范要求说是电缆的载流量一定要比开关的整定值大的啊?恳请高手赐教。谢谢了!
380V低压屏出线,本来负荷才40-50A左右,用63A的开关,用zrvv-5*16(70A左右)电缆。
现在甲方改成全是100A的开关,那我的电缆载流量是不是一定要选得比100A还要大的?
4*35+1*16电缆?甚至有些才10A左右的负荷,20的开关,本来用4*6的电缆就够了,难道也要改成那么大的电缆么?
有没有甚么规范要求说是电缆的载流量一定要比开关的整定值大的啊?恳请高手赐教。谢谢了!
22楼
hugua0744 发表于 2010-8-11 11:17 JGJ 16-2008 规定: 7.6.5 IB正解,希望其他人回帖也能引据标准,不是单单给出一句话,以免误导LZ。
回复
23楼
hcandsp 发表于 2011-5-17 10:54 这个才是正确的,不过简单点好了,按1.3倍计算电流选出额定电流,载流量跟长延时整定值有关,整定 …个人认为你的过程稍微有点问题。IB(线路计算电流)<=In(保护器件额定电流)<=Iz(导体允许持续载流量)知道线路计算电流的情况下,根据断路器的安装条件(如并排安装、环境温度较高)确定断路器的降额系数,确定断路器额定值。断路器上,约定动作电流是1.3倍的额定电流,所以导体允许载流量根据断路器的1.3倍额定电流确定,也要考虑敷设环境的降额。之后再校验电压降和热稳定
回复
24楼
大于等于就可以了
回复
25楼
这个也是遇到的问题,1。计算电流=p/cosO*1.732*U 2.断路器整定值=计算电流*1.3 3.载流量>=断路器整定值4.按照最严酷的环境下的载流量选择电缆的规格。
回复
26楼
断路器的整定电流,只要比计算电流大一个档或者两个档就够了,没必要非要抠着个1.3倍。
回复
27楼
JGJ 16-2008
<民用建筑电气设计规范>
规定: 7.6.5 IB<=In<=Iz
IB 线路计算电流
In断路器整定电流
Iz导体持续载流量
民用建筑电气设计规范>
回复
28楼
对于菜鸟来说,真的不懂怎么选
回复
29楼
路过学习一下
回复
30楼
六楼高手啊,膜拜
回复
31楼
学习
回复