墙体开裂 请大家分析原因
whbj
whbj Lv.3
2010年08月01日 18:56:37
只看楼主

工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!!

工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!!

DSC06540.JPG


DSC06539.JPG


DSC06531.JPG


DSC06532.JPG


DSC06536.JPG

免费打赏
jj1
2010年08月08日 23:30:59
52楼
应该是不均匀沉降产生的裂缝
回复
飞翔的海
2010年08月09日 09:49:22
53楼
还是斑竹说的通过沉降观测的变形量就知道到底是否由基础工程施工单位或者设计单位来承担责任了
回复
panfq
2010年08月09日 10:10:30
54楼
根据叙述:“桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 ”分析可能的原因如下:
1、可能是设计原因: 桩长太短,仅仅深入原状土4米深,设计可能没有考虑回填土后期沉陷引起的桩身负摩阻力,甚至将回填土部分按照正摩阻力考虑。导致桩基础实际承载能力远远小于设计假定。
2、可能是填充墙基础单独做的条基,或者支撑填充墙的地基梁梁高取值偏低,挠度过大,填充墙与框架结构基础沉降不一致,中部填充墙沉降过大,导致墙体斜裂缝。
3、施工或岩土勘测原因:桩基质量问题、勘测地层分布及厚度与实际偏差过大等等。
真实的原因需楼主提供更为相近的资料。
回复
小钊
2010年08月09日 14:14:07
55楼
大部分墙体的裂缝都是斜裂缝,教科书上都讲了,是地基基础不均匀沉降所致
回复
liuhanen
2010年08月09日 15:24:45
56楼
像这么严重的开裂现象,我还是第一次见到,真是触目惊心!五方责任主体应该好好坐下来会诊一下,反省反省自己。
回复
caihying
2010年08月09日 15:42:54
57楼
沉降裂缝:由地基基础不均匀(差异)沉降引起的墙体正八字形、倒八字形斜裂;由灰缝灰浆粉化压缩引起的上部水平裂
回复
zivsl
2010年08月09日 15:55:31
58楼
地梁开裂,内墙都有裂缝,估计是沉降过大。
1)土体自重有没有考虑。
2)基础计算时,有没有考虑设备荷载,和相关需要考虑动载系数。
3)基础拉梁计算时有没有考虑完全承受上部墙体荷载,不考虑拉梁下土的承载能力,估计你的条形承台刚度太小,以致不能调节桩的差异沉降。
4)4m回填土中有没有墙体,土的侧向压力可能引起墙体平面外倾斜,而出现裂缝。
5)裂缝墙体都在设备处,设备运转对结构墙体有无作用。
6)对于设计,在结构体系的选择上,采用轻钢架是否好点。
以上是从设计角度考虑
回复
xhc2100
2010年08月09日 16:23:11
59楼
剪力过大,第一道防线连梁受剪破坏,第二道防线剪力墙也破坏,由于沉降引起剪力过大,导致剪力墙受剪破坏
回复
hfutwxw
2010年08月10日 09:13:19
60楼
沉降不均匀,估计也没地基变形验算把
回复
山贼爷
2010年08月10日 09:29:18
61楼
这个应该是沉降不均匀引起的裂缝的。不过是地勘资料中持力层承载力取值有问题,还是设计中没有考虑设备荷载和其他堆载引起的那就不清楚了。可以鉴定复核下,应该可以查出是那方的责任的。
回复

相关推荐