工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!!
工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!!
102楼
高手如云
不知道咋回事
回复
103楼
从裂缝的发展方向,来看,基本上可以确定是不均匀沉降造成,但是桩基的原因,还是设计本身的原因,不好说,因为存在设备的使用过程中可能产生的应力
回复
104楼
施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土,再加上室内有动荷载,这就很容易引起室内下沉大于室外下沉,引起不均匀沉降。在一个,过梁搁置长度是否很短,造成的填充墙裂缝. 按常规8米高的框架结构不会强度和刚度不足,故不是设计问题
回复
105楼
基础的不均匀沉降是否是雨季施工地基没有安规范施工
考虑地面的重型机械没有
回复
106楼
一是不均匀沉降引起的,二是传送带过大的震动引起墙体开裂
回复
107楼
造成裂缝的原因是地基不均匀沉降引起的。看了楼主的介绍,对结构方面不是介绍的很清楚,是桩基础,上部是框架还是砖混?是框架就与填土没有多大关系。我认为主要问题还是在地基处理上的问题。
回复
108楼
图中的裂缝大多为斜向45度,一般这种裂缝多是不均匀沉降导致的,两边的荷载大小不一,楼主需要控制好回填图这边的沉降,对这边的基础加固,不然很麻烦。
回复
109楼
应该是沉降裂缝,我这里也遇到过
回复
110楼
地梁都裂了,感觉应该是基础不均匀沉降引起的,从裂缝发展方向看,个人认为是由于房屋沿长方向中间沉降大,两头沉降小,作为设计者,先从以下方面找找原因:
1.各类荷载是否算足,包括竖向构件传下来的荷载及承台以上墙体荷载。
2.在计算所受竖向力的时候是否考虑回填土的负摩擦力作用,若没有考虑,校核时考虑一下负摩擦力看看会增大多少?
3.是否在主要竖向受力构件下直接布置桩,尽量不要较大范围均摊竖向力来均匀布桩,因为范围稍大,靠地梁及承台的刚度来调整不均匀沉降,其效果应该不会太大。
4.核一下挖孔桩的承载力特征值计算是否有误。
反正先从我们设计者自身找找原因,如果都核查无误了,才有资本理直气壮!
回复
111楼
有两个原因,一是地基不均匀沉降,不一定是没有到持力层,可能桩的垂直度有问题。二是圈梁的配置。这只是我的意见。
回复