消防水箱问题
水灾
水灾 Lv.7
2002年01月31日 14:33:29
只看楼主

在一商住区内有相邻的三幢楼需设置室内消火栓,其中的二幢楼是全坡屋面的(底二层商店,上四层住宅带阁楼),只有一幢楼是平屋面的,我可不可以三幢楼合用一个消防水箱?如果可以,消防蓄水量应如何计算?是三幢楼叠加,还是取最大的一幢楼?急需各位大师帮忙!!!!!!

在一商住区内有相邻的三幢楼需设置室内消火栓,其中的二幢楼是全坡屋面的(底二层商店,上四层住宅带阁楼),只有一幢楼是平屋面的,我可不可以三幢楼合用一个消防水箱?
如果可以,消防蓄水量应如何计算?是三幢楼叠加,还是取最大的一幢楼?
急需各位大师帮忙!!!!!!
wf
2002年01月31日 15:24:15
2楼
取最大的一个设计。
天面消防水量可按高规确定。一类18立方米,二类12立方米。
回复
水灾
2002年01月31日 18:14:51
3楼
请问楼上,你的意思就是可以合用了?
回复
小不点
2002年01月31日 19:21:29
4楼
当然可以合用。大胆用吧!
回复