空心楼盖暗梁配筋校核
epsoon1
epsoon1 Lv.2
2010年08月01日 14:04:12
只看楼主

暗梁配筋计算图形文件看着只有1600,为什么施工图画出来的却有2600呢?

暗梁配筋计算图形文件看着只有1600,为什么施工图画出来的却有2600呢?

3.jpg


4.jpg

免费打赏
yale16
2010年08月02日 09:02:12
2楼
您好!配筋的单位是每米范围内的,所以还需要乘以暗梁的宽度,从上图中看您暗梁取的挺宽的。
回复
epsoon1
2010年08月02日 09:42:19
3楼
暗梁宽900,现上传模型,请指教
回复
zjykhj
2010年08月02日 09:53:04
4楼
我觉得程序的配筋不一定是合理的,最终出图还是要以计算书为准。
回复
tssd-2005
2010年08月02日 10:56:24
5楼

哪里可以找到梁的计算书啊?
回复
zjykhj
2010年08月02日 11:00:22
6楼
没有梁的计算书,用每米配筋量乘以相应的板宽度或梁宽度即可。
回复
yale16
2010年08月02日 16:55:26
7楼
软件配的都是合理的,多方面因素都考虑进去了。
回复
yale16
2010年08月02日 17:00:55
8楼


模型已看过,有几点需要注意的:剖分的太粗了,暗梁也没必要去900宽。
暗梁的配筋图和施工图有差别是对着的,暗梁在PLOTS里面取值的时候,会考虑暗梁和第一根肋梁之间的值。
回复
yale16
2010年08月23日 09:45:09
9楼


有问题可以发贴,欢迎大家一起讨论!
回复
yueyue1983
2010年09月03日 16:15:48
10楼
一般来说,要剖分成什么样的比较合理呢?网格要多大的?
回复
yale16
2010年09月06日 08:53:03
11楼

尽量规整一点,剖分的时候可以取工程中最复杂的部分取几个不同网格大小试一下,最后选一个最合适的进行整体剖分,用的比较多的网格是0.6,柱帽加密0.7.