抗震规范无梁楼盖暗梁配筋规定不明确
画图者007
2012年08月09日 13:29:59
只看楼主

抗规P71,第6.6.4,第1款第3行,“暗梁支座上部钢筋面积应不小于柱上板带钢筋面积的50%”,该“柱上板带钢筋面积的50%”是指“柱上板带的面筋面积的50%”,还是“柱上板带(面筋+底筋)面筋的50%”?

抗规P71,第6.6.4,第1款第3行,“暗梁支座上部钢筋面积应不小于柱上板带钢筋面积的50%”,该“柱上板带钢筋面积的50%”是指“柱上板带的面筋面积的50%”,还是“柱上板带(面筋+底筋)面筋的50%”?
钟小蛇
2016年07月18日 11:15:20
2楼
是暗梁支座负筋不小于柱上板带面筋的一半