无梁楼盖的地下室顶板中的暗梁该如何配筋?
yohoch
yohoch Lv.5
2010年08月17日 23:17:29
只看楼主

用pkpm计算无梁楼盖的时候是在轴线位置布置100*100的暗梁,然后对无梁楼盖进行划分单元以布置板带,最后的计算结果只有柱上板带及跨中板带的板顶配筋及板底配筋。那请问暗梁是怎么配筋的,应该是根据构造配筋的,请高手解答,谢谢!!!

用pkpm计算无梁楼盖的时候是在轴线位置布置100*100的暗梁,然后对无梁楼盖进行划分单元以布置板带,最后的计算结果只有柱上板带及跨中板带的板顶配筋及板底配筋。那请问暗梁是怎么配筋的,应该是根据构造配筋的,请高手解答,谢谢!!!
免费打赏
yohoch
2010年08月19日 15:50:39
2楼
难道没人知道吗?呼唤高手
回复
byq0903
2010年08月24日 11:28:14
3楼
规范上有对配筋的要求,你的模型应该没什么问题,但100*100的是虚梁不是暗梁。
回复
sx921
2010年08月24日 21:02:13
4楼
期待高手解答,顶一个 别沉了
回复
airlwh
2010年10月28日 21:50:24
5楼
虚梁,划分单元的
回复
hhl-roy
2010年10月30日 10:10:35
6楼
划分单元,PKPM SLABCAD里面可以计算出跨中板带和柱上板带的配筋之后,然后进行分配,暗梁配筋规程规定不得少于柱上板带配筋的一半,暗梁底部筋不得少于负筋的一半!
回复
liusteve7635
2010年11月18日 22:50:49
7楼
按照最新抗震规范第14章考虑
回复
caohailiang1860
2010年11月28日 17:25:11
8楼
划分单元,PKPM SLABCAD里面可以计算出跨中板带和柱上板带的配筋之后,然后进行分配,暗梁配筋规程规定不得少于柱上板带配筋的一半,暗梁底部筋不得少于负筋的一半!
回复
cwb123
2010年11月30日 13:33:28
9楼
100X100的梁是虚梁不是暗梁,该梁是作为划分单元用的,无刚度不参与计算的。
回复
men88168
2017年02月06日 23:06:30
10楼
正好需要计算无梁楼盖,多谢楼主了!以后多多上传啊
回复

相关推荐