[求助] 请问钢板如何选取,如何计算?
yzf1111
yzf1111 Lv.8
2005年11月09日 21:22:58
只看楼主

做一配电室,想要钢板作为楼面 恒载5.0KN/m^2,活载按3.50KN/m^2考虑, 请问如何选取钢板?比如说钢板类型(花纹还是其它) 不同类型钢板最大跨度能做多大? 钢板都要做哪些计算?钢板受弯如何计算? 钢板如何与钢梁连接? 请哪位给详细的讲一讲。 谢谢

做一配电室,想要钢板作为楼面
恒载5.0KN/m^2,活载按3.50KN/m^2考虑,
请问如何选取钢板?比如说钢板类型(花纹还是其它)
不同类型钢板最大跨度能做多大?
钢板都要做哪些计算?钢板受弯如何计算?
钢板如何与钢梁连接?
请哪位给详细的讲一讲。
谢谢

免费打赏
jyjzsx
2005年11月09日 21:39:13
2楼
我个人觉得还是花纹钢板比较好,因为惯性距相对大一点,计算挠度.钢梁与钢板连接可以铆接.
回复
yzf1111
2005年11月10日 16:46:40
3楼
请高手再发表意见,
挺急的说。
谢谢了。
回复
kiamartin
2005年11月10日 19:23:27
4楼
还是用花纹板比较好些,
计算还是要那些,强度、挠度等,
如果控制好挠度了,强度一般都能满足了。
回复
hw1329
2005年11月10日 21:03:01
5楼
用组合楼盖不好吗??
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年11月11日 11:13:17
6楼
应该用组合的楼盖啊!铁板的再做保温、防水的不是很合适!
实在用铁板的话,应该用角钢或槽钢等做骨架,细分格!铁板按连续梁计算!
回复
yzf1111
2005年11月12日 23:32:35
7楼
此结构在地下室里,做夹层,不用考虑防水,保温吧
组合楼盖主要怕恒荷载太大,活荷载取10KN/m^2
用钢板恒载轻一些。
经验不太足,多指教。
回复
微风36
2005年11月16日 13:04:53
8楼
最好是做组合钢板,不允许的话再考虑其他,若用钢板的话,对人行通道和经常操作的平台,建议用花纹钢板,钢板的跨度应根据你所选的钢板厚度及荷载情况算取,应该先让板的铺板的强度和挠度满足要求,算板的时候应用角钢或扁钢做加劲肋分隔铺板,如果要做无肋板也要按构造加加劲肋。下来再考虑主次梁的计算,因为主次梁是可以根据计算调整选取的。
回复
微风36
2005年11月16日 13:09:28
9楼
刚才没看到你的最后回复,你的荷载挺大的,我估计按6mm厚板考虑的话,你的加劲肋间距不应该超过1m, 先算算看吧,这些东西做过一次就知道该怎么做了,建议按《钢结构设计手册》上的平台板计算步骤计算。
回复
zfz1981
2005年12月17日 16:57:20
10楼
还有一种钢格板,有很多种规格的,可承受的荷载比较大,工业厂房用的比较多
回复
baifuying1027
2005年12月19日 17:26:24
11楼
直接上铺钢板也可以(最好用花纹板,防滑),我以前作过一个.花纹板的下面加焊-100*8的加劲肋,间距750mm.纵横向交叉设置,计算主要还是挠度的控制;我上传两个节点图,一个是焊加劲肋的,一个是钢承楼板的
回复