关于钢筋混凝土抗扭计算中纵筋箍筋配筋强度比的取值问题
zhangdaqian1910
2010年07月31日 20:19:17
只看楼主

看了施书《指南》,在钢筋混凝土抗扭计算中,已知扭矩求抗扭配筋时,需假定纵筋箍筋配筋强度比,规范中规定其值范围为0.6至1.7,但《指南》中有的题假定为1.0,而有的假定为1.2,究竟如何选取,依据是什么呢??请高手指点一二!

看了施书《指南》,在钢筋混凝土抗扭计算中,已知扭矩求抗扭配筋时,需假定纵筋箍筋配筋强度比,规范中规定其值范围为0.6至1.7,但《指南》中有的题假定为1.0,而有的假定为1.2,究竟如何选取,依据是什么呢??
请高手指点一二!
免费打赏
zhangdaqian1910
2010年07月31日 22:40:09
2楼
没人支持一下吗??自己顶一下
《规范》7.6.4条文说明中有这样的内容,当配筋强度比=1.2左右时为钢筋达到屈服的最佳值
各位的看法如何?
回复
ljy860921
2010年07月31日 22:57:15
3楼
我觉得最好根据条文说明,取1.2,施书上面在这个问题上是有点问题,不过考试的时候,题目一般会告诉你要取多少的,一般要求的是1.2,如果是不告诉,我觉得还是按条文说明取1.2为最佳。
回复
laureate
2010年08月01日 09:42:29
4楼
这个取值与截面形式,尺寸什么的没有关系吗?
回复
lena9999
2010年08月01日 09:43:43
5楼
:victory: