求,求,求10m一跨的檩条用什么型号的C型钢板
wfl_86
wfl_86 Lv.3
2010年07月31日 17:56:42
只看楼主

:Q 刚来设计院。。。。对钢结构不太熟悉。。。。哪位告诉我下10m一跨的檩条用现场轧制的钢板做成什么型号的啊。。。。最好能告诉我下长宽高。。。。。谢谢

:Q 刚来设计院。。。。对钢结构不太熟悉。。。。哪位告诉我下10m一跨的檩条用现场轧制的钢板做成什么型号的啊。。。。最好能告诉我下长宽高。。。。。谢谢
免费打赏
wfl_86
2010年07月31日 19:28:53
2楼
没人知道吗。。。。大虾们告诉下啊:(
回复
cb305
2010年07月31日 20:00:46
3楼
这个要看你的荷载了,一般屋面檩条的话用Z型钢连续檩条Z220*70。墙檩C型钢280*70,材质Q345.
回复
mmill
2010年07月31日 21:48:31
4楼
可先用Z250X75X2X20 , 檩距:1.3m , 搭接长度:0.3m , 2条拉条。
回复
wfl_86
2010年07月31日 22:20:51
5楼
:victory: 谢谢啦。。。
回复
walkonby
2010年08月01日 09:58:47
6楼
网友们真的很热情呀
回复
knightone
2010年08月01日 17:39:13
7楼
10m的跨度很大啊,如果是沿海地区的。大概要做成高频h的才够哦
回复
wzgll
2010年08月02日 10:50:19
8楼
技术措施中门规要求跨度大于9米时宜采用格构式檩条。
回复
wangyu860920
2010年08月03日 09:29:33
9楼
10M一跨的檩条,你这柱距取得好别扭啊
回复
jjjy2604
2010年08月05日 11:22:50
10楼
10m的跨度很大啊,大概要做成高频h的才够哦
回复
zhongming7411
2010年11月03日 14:12:26
11楼
要注意边跨与中跨不同,因为体型系数不同。用C型钢不合适,我估计如果计算最起码也要300以上的截面,建议采用Z型钢连续檩条。