请问接地问题
zouys
zouys Lv.7
2010年07月31日 14:25:28
只看楼主

我公司新安装一台小型程控电话交换机,供货商在安装设备以后没有配套接地系统,由于时值雷雨多发季节,已经对电话系统构成了一定的威胁。由于我公司是一家较大型化工企业,其工艺管道和设备接地都和低压配电接地连在一起形成重复大接地系统,接地可靠性比较高。该电话交换机房,距离电力变压器和配电间仅仅一墙之隔。所以想问问 电话交换机接地可不可以直接连接变压器的PE线接地体?或者接到配电室的总接地?还是像公司电气工程师说的“单独建设接地”?

说实话再做单独接地太麻烦,有点心不甘情不愿。前面两个方法基本实质是一样的,可不可以?
lingxuct
2010年07月31日 16:00:35
2楼
可以共用接地装置,不要共用接地引下线,从接地装置单独引线好。
回复
x-y2006
2010年07月31日 16:34:43
3楼
弱电设备接地,正规做法是单独做接地线,与强电设备接地相连容易引入干扰。也可以按楼上方法一试
回复
zlixiang
2010年07月31日 17:00:34
4楼
谢了,我公司也出现如此问题!


现在是单独做了个接地,但做了这装置后,现在开关跳闸现象频繁了,不知道为何?


是开关的分断能力小了?才12KA的国产63A/2P漏电开关
回复
lingxuct
2010年07月31日 17:26:34
5楼
接地是保护接地,工作线不能接地,工作线接地后,漏电开关就要跳了。
回复
dianliscy
2010年07月31日 18:02:58
6楼
PE就是单独接地吧,PE跟N线是分开的
回复
laserscan
2010年07月31日 20:30:37
7楼
关键看你的接地网接地电阻多大,小信号通信设备一般要求接地电阻0.5欧以下。如果你现有接地网电阻可以,单独引一接地线给该通信设备应该是可以的。
回复
tiankuo95
2010年07月31日 21:03:48
8楼
1.将电力线或信号线敷设在首尾电气连通的钢筋混凝土管(或金属管)内,在同一路径上用一些平行导体将两个独立的建筑物防雷接地网连接起来。
2.在使用屏蔽电缆且屏蔽层具有足够的截面积时,屏蔽电缆两端的屏蔽层分别连至两个独立防雷接地网。
回复
qianglidianli
2010年08月01日 08:45:08
9楼
弱电你和变压器共用接地,不想要了啊。
变压器万一出问题的话,瞬间的过电流那么高,有反送到你的电话交换机那里的可能。
具体的专业知识太多,就不说了。
回复
zouys
2010年08月01日 18:58:59
10楼
我公司分低压配电室有4台1600KVA的变压器,都分别作了接地,然后接地也互相连接接地电阻是可以保障的。
就是机房和配电间附近还立有一个高三四十米的避雷塔,如果单独做交换机接地的话,是不是危险系数更高?
在交换机电源处安装什么样的避雷器较好,都说交换机已经配备了避雷器,就是没看到~~·
回复