厂房的排烟设计
lingling2824
2010年07月31日 10:10:23
来自于通风排烟
只看楼主

请问一个5000多平方的厂房要做机械排烟,每个防烟分区设一个排烟口,请问是不是每个防烟分区的排烟口要并联?每个防烟分区设一个排烟防火阀呢?

请问一个5000多平方的厂房要做机械排烟,每个防烟分区设一个排烟口,请问是不是每个防烟分区的排烟口要并联?每个防烟分区设一个排烟防火阀呢?
免费打赏
flier_01
2010年07月31日 20:23:17
2楼
不一定是并联
各个排烟口全部或部分设置在主管上也可以
每个防烟分区可根据要求设置一个或多个防火阀
回复
lingling2824
2010年08月01日 19:54:08
3楼
那控制怎么控制呢,是先打开一个防烟分区的风口,然后在打开其他么?
回复
flier_01
2010年08月01日 22:39:59
4楼
火灾时
打开火灾区域的排烟口(其它区域排烟口关闭)
开启排烟风机排烟
回复
lingling2824
2010年08月02日 10:59:15
5楼
谢谢指教
回复