水源热泵可不可以不用地下水,而改用自来水呢?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年11月09日 10:20:09
来自于热泵工程
只看楼主

既然考虑地下水不能理想的回灌问题,那么是不是可以将水源改为自来水呢?采用循环水系统,自来水作为补水水源?

既然考虑地下水不能理想的回灌问题,那么是不是可以将水源改为自来水呢?采用循环水系统,自来水作为补水水源?
免费打赏
komos
2005年11月12日 23:06:58
12楼


大哥,你这那还叫水源热泵啊,这是地源热泵(利用土壤的温度进行热交换,又叫土壤热泵)
回复
komos
2005年11月12日 23:15:14
13楼


大哥,你的想法很有高见,但是你知不知道夏天制冷的时候冷却水温为35-37度,这个温度是细菌繁殖的最好条件,在欧洲他们都不用水冷机组了,都用热泵.因为冷却塔会只生:退伍军团病毒.
至于冬天想用自来水厂的水制热要看水温有没有22-24度了
回复
huym
2005年11月14日 13:06:51
14楼
据我所知,夏季河湖水表面温度约等于当地气候的湿球温度,而且自来水厂取水都有一定的取水深度。夏天一般不会超过32度
回复
quandunhai
2005年11月14日 13:09:24
15楼
想法都很多,看来俺们大伙都去搞设计开发算了.....哈哈
回复
wanggang1005
2007年09月18日 21:32:01
16楼
http://www.enwave.com/enwave/dlwc/

见链接,加拿大多伦多的项目,就是你的想法的具体实现。

还是用大型污水处理厂出来的生活污水供热较好,可以参考www.friotherm.com网站上挪威奥斯路的污水热泵区域供热项目和芬兰的大型污水热泵区域供热海水供冷项目。

但是要注意他们用的都是超大机组、超大项目,在中国水土不服,不能copy。

而我从他们身上学到的就是这种水源热泵如果用小的话又没什么意思,单位成本过高。

结论:利用自来水是一种学术派的理想,工程实践中难以实现。
回复
yanlufeng
2007年09月19日 20:23:49
17楼
水源热泵利用的不是水而是水中的热量!!!把这个本质理解了,就能考虑好利用什么水了.
回复

相关推荐