既然考虑地下水不能理想的回灌问题,那么是不是可以将水源改为自来水呢?采用循环水系统,自来水作为补水水源?
既然考虑地下水不能理想的回灌问题,那么是不是可以将水源改为自来水呢?采用循环水系统,自来水作为补水水源?
2楼
水源热泵,取的是地下或地表水。。。
回复
3楼
用自来水太贵了,水源热泵所需的地下水量可不小啊。。。...................
回复
4楼
能用当然好,水量是个大问题。可以在自来水水量充足的地方加旁通引到机房里,板换后送出去。
回复
5楼
那么防腐蚀和结垢怎么处理?这也是一个问题呀?
回复
6楼
那是个理想的方法,但是也存在问题,水量方面的问题个人觉得回水可以加以利用,就当他是输水管路吧.
回复
7楼
水源热泵机组以水为载体,冬季采集来自湖水、河水、地下水及地热尾水,甚至工业废水、污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能,将所取得的能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。
水源热泵是利用了地表水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,使环境更优美。
水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。据美国环保署EPA估计,设计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。
水源热泵理论上可以利用一切的水资源,其实在实际工程中,不同的水资源利用的成本差异是相当大的。所以在不同的地区是否有合适的水源成为水源热泵应用的一个关键。目前的水源热泵利用方式中,闭式系统一般成本较高。而开式系统,能否寻找到合适的水源就成为使用水源热泵的限制条件。对开式系统,水源要求必须满足一定的温度、水量和清洁度。
b.水层的地理结构的限制
对于从地下抽水回灌的使用,必须考虑到使用地的地质的结构,确保可以在经济条件下打井找到合适的水源,同时还应当考虑当地的地质和土壤的条件,保证用后尾水的回灌可以实现。
c.投资的经济性
由于受到不同地区、不同用户及国家能源政策、燃料价格的影响,水源的基本条件的不同;一次性投资及运行费用会随着用户的不同而有所不同。虽然总体来说,水源热泵的运行效率较高、费用较低。但与传统的空调制冷取暖方式相比,在不同地区不同需求的条件下,水源热泵的投资经济性会有所不同。
一般考虑水质对设备的影响,采用板式换热器。
回复
8楼
可以加微波震动出垢仪,来处理水垢.
如怕腐蚀可以用不锈钢316材质的就可以了.
回复
9楼
现在很多用户都为井水回灌不理想的问题!
现在我公司在去年就不用井水了,
已经做了10多家地埋管水源热泵效果也很好,
不用考虑井水回灌的问题.
回复
10楼
L316材质不锈钢板式换热器抗腐蚀能力最强
回复
11楼
斑竹:我们可以建议自来水厂既卖自来水,又卖冷冻水(或热水及卫生热水)。我觉得如果自来水厂在进行引水和水处理的过程中顺便增加河(湖)水源热泵是一个很好的主意。当然,污水处理厂已经有不少成功的案子了。
回复