西门子440变频器,可以给出4-20mA的转速反馈信号,但现在要求还要给出实时的电机电流信号(也从变频器中给出),电机功率为4KW。西门子变频器是否能给出,我个人认为是给不了。有类似工程的同仁是否发表些看法,谢谢!

西门子440变频器,可以给出4-20mA的转速反馈信号,但现在要求还要给出实时的电机电流信号(也从变频器中给出),电机功率为4KW。西门子变频器是否能给出,我个人认为是给不了。有类似工程的同仁是否发表些看法,谢谢!
免费打赏
gdsg
2010年08月15日 10:48:12
22楼
变频器均有4-20mA输出,在不同工程中,因设计要求不同,其代表的含义可以赋予不同的用途,比如输出的4-20mA可以对应电机的转速(比如0-1450r/min),也可以赋予其电机的电流。但是要求赋予电流的工程中,其送到后台的电流值与实际值相差很多,有时必须要乘以相应的系数方能正确。(量程均是对的)
回复
tianpengbo007
2010年09月30日 22:58:06
23楼
西门子M440有两个dac通道可以设置信号类型,然后设置量程即可!
回复
首席技术官
2010年10月01日 01:23:50
24楼
实质上,楼主的意思是变频器把电机的电流(实际是变频器检测的电流)通过模拟输出端,变为标准信号
其实可以用转换器的,电压变电流之类的电路