西门子440变频器,可以给出4-20mA的转速反馈信号,但现在要求还要给出实时的电机电流信号(也从变频器中给出),电机功率为4KW。西门子变频器是否能给出,我个人认为是给不了。有类似工程的同仁是否发表些看法,谢谢!
西门子440变频器,可以给出4-20mA的转速反馈信号,但现在要求还要给出实时的电机电流信号(也从变频器中给出),电机功率为4KW。西门子变频器是否能给出,我个人认为是给不了。有类似工程的同仁是否发表些看法,谢谢!
12楼
支持10楼的
回复
13楼
说得有理,变频器的保护和监视功能还是很强大的。变频器能实测出电流,但是如果从4-20mA转换而来我总觉不对,因为我碰到几次电机故障变频器动作不了(不过我没有对4-20mA输出有过测量),此情况下输出的4-20mA电流是多少,不知有没同仁测量过。
回复
14楼
变频器是有记录的呀?
回复
15楼
MM440有两个模拟量输出的,在P0771-P0781设定
回复
16楼
我也一直不明白,具体怎么来控制呢?
回复
17楼
是有记录,但是4-20mA输出也有记录?我觉得是没有
回复
18楼
正点!
用此模拟输出量可以.
回复
19楼
变频器上面可以直接显示电机的实时电流的,你要取输出信号的话,还是往电机的回路上面去取吧,变频器好像确实是没有输出。
回复
20楼
我是搞电气的,前段时间选个一台变频器,不过不是西门子的,所以经验仅供参考
1、如果要变频后的4~20mA电流信号,加个I/O输出模块就成
2、如果要变频前的4~20mA电流也就是工频电流,可以从电气配电柜上的低压柜低压综保上取,若没有低压综保,那就在变频器柜上加CT和电流变送器也成
回复
21楼
我用过ABB、富士的变频器本身都有4~20mA输出,在输出信号不够的情况下可以加AI/O卡扩展输出信号。
回复